21

Re: Когда МТЗ не чувствительна...

Может пройдет самый ленивый вариант - перегруз на отключение. Просто и сердито Default/smile=), не настаиваю конечно же.

22 (2012-05-03 19:10:41 отредактировано Uran)

Re: Когда МТЗ не чувствительна...

Борисыч говорит, что далеко от ячейки 10кВ до ТП. Вероятность ,что к.з. будет на шинах не исключена, но реальнее на кабеле, на кране еще больше . "Бублик" не пойдет категорически, надо ставить простой ТТ, какие ставят на 0,4кВ, типа Т-0,66-малогабаритные и удобные в установке.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Когда МТЗ не чувствительна...

Про бублик я просто оговорился...