41

Re: Логика реверса токов

rza_vvt пишет:

1. Пуск ВЧС №2 (отключение 3-х фаз) осуществляется при действии терминала на отключение. Соответственно здесь бояться излишнего действия при КЗ в начале параллельной линии с удаленного конца не стоит, т.к. с рассматриваемого конца терминал уже отключает нашу линию.

У меня сложилось впечатление, что ВЧС №2 здесь вообще не при делах. Это сигнал, который кидает команду отключения противоположный конец линии, когда с одного конца она уже отключается от своей защиты. Видимо, чтобы не питать зря со второго конца точку КЗ.
Пускается он либо от "медленных" ступеней ТЗНП-2,3,4, ДЗ-2,3, (рисунок Default/af8)
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/km4reoFSBQHb_RinXNfG.png http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/km4reoFSBQHb_RinXNfG.png
либо через какую-то мутную логику - от ДЗ-1 и ТЗНП-1, когда линия переведена на отключение тремя фазами (рисунок 7.1).
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/xXsS_CypnRoL91i2vufW.png http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/xXsS_CypnRoL91i2vufW.png
Однако в моем случае проблема состоит в том, что линия короткая, и нужно сделать именно КСЗ РС, т.е. обеспечить отключение с "нулем".
Если смотреть по рис. 7.1., то видно, что ДЗ-1 при введенной накладке ХВ-50 придет в БЗЛ (307), а это, фактически, команда - начать отключение линии (там дальше можно видеть, что БЗЛ срабатывает на отключение).
Но если ДЗ-1 идет с переохватом линии, то она будет отключаться и при КЗ на смежной (там 2 параллельные линии), а именно этого как раз и не нужно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

42 (2016-09-30 20:13:12 отредактировано Dim)

Re: Логика реверса токов

Если поможет, схема переходной блокировки для 087 шкафа (правда реализовывать не стали)

Post's attachments

Безымянный.png 40.38 Кб, 2 скачиваний с 2016-09-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.