Re: АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
У 1703 есть важное преимущество: он аттестован в ФСК для применения в энергетике, правда в основном для АСУ и RTU, но это все же ближе к релейной защите, чем просто ПЛК для "автоматизации аквариумов" и т.п.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
У 1703 есть важное преимущество: он аттестован в ФСК для применения в энергетике, правда в основном для АСУ и RTU, но это все же ближе к релейной защите, чем просто ПЛК для "автоматизации аквариумов" и т.п.
А разве там не сухие дискретные сигналы?
"Сухие", то они "сухие", просто при сборке схемы цепи лишние придется кидать на 24 В, изолированные от основных схем управления на 220В опертока.
Ну и как бы "не есть гуд", когда в цепях 220В "затесались" цепи на 24В (о чем выше писал коллега fll)
"Сухие", то они "сухие", просто при сборке схемы цепи лишние придется кидать на 24 В, изолированные от основных схем управления на 220В опертока. Ну и как бы "не есть гуд", когда в цепях 220В "затесались" цепи на 24В (о чем выше писал коллега fll)
Я вот точно помню, что там есть исполнение и под 220В.
Так что АВР вполне реализуем. Мешает только чисто релейная психология избранности
даже не вопрос, уровень исполнения другой.
тот же Сименс Step 7 .
но ребята уже упоминули о 24В.
у нас куча РУ где то наруга 24В и там АВР клепают на ПЛК, типа Модикон, Ален Брэдли.
скажу честно не люблю, но работают без проблем.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
но ребята уже упомянули о 24В
Здесь речь идет о РУ 6 кВ СН блочной станции, а не РП 10 кВ небольшого заводика.
АВР 0,4 кВ сам делаю на ПЛК (приличных).
На станции электромагнитная обстановка еще та. Да и деньги сэкономленные на ПЛК придется потратить на испытания ЭМС.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc