Re: Защита трехпроводного ввода АТ
Как раз ДЗТ реагирует на витковые замыкания по принципу своего действия.
Тоже интересует обоснование такого утверждения.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Защита трехпроводного ввода АТ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Как раз ДЗТ реагирует на витковые замыкания по принципу своего действия.
Тоже интересует обоснование такого утверждения.
Обосновка очень интересная. Можно найти в литературе. Поскольку там много теории (а там я предпочитая не лезть слишком глубоко), могу сказать что объяснение связано с том что любая ДЗТ - неполная диф. защита. Неполная по отношению к току намагничивания. В этом и проявляется свойство ДЗТ принципиально реагировать на витковые к.з. Т.е. при ДЗТ там получается небаланс и если есть чувствительность она действует. А вот диф. защита генераторов, двигателей, реакторов - принципиально не реагирует на витковые к.з. (не реагирует по принципу действия). Поэтому если сделать для трансформатора раздельно ДЗТ для каждой обмотки (такие случаи были раньше) оне не будет реагировать на витк. к.з. (за исключением то чудо REF, но она не действует при междуфазн. к.з.).
А можно конкретнее литературу. А то непонятно как это:
любая ДЗТ - неполная диф. защита. Неполная по отношению к току намагничивания.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
#23, Это видно из схемы замещения - цепь намагничивания не охвачена ТТ. На счет литературы сейчас не могу сказать конкретно, просто во всем этом о чем речь я давно убедился и соответственно давно не искал обосновку. Косвенно об этом говорится в Федосеев, 1976, стр.427
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться