Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

grsl пишет:

Сергей (CLON ), а ты что не используешь фазо-селектор как стартовую зону?
на какой зоне ты выполняешь логику POTT/PUTT/Blocking

В том проекте который я упоминал на терминалах АВВ: использовали ускорение 3-ей зоны ДЗ "POR ZCPSCH, 85" типа.

Как пусковую для ДЗ используем обычно ДЗ 5-ую зону по реккомендациям производителя "Сименс", которая гарантированно охватывает все зоны ДЗ (с 1-ой по 4-ую).

Обычно на POTT Z1B, 125%...150% от ZТР+Zкаб.

22

Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

"Бабушке с семечками" скорее всего будет не понятно...

Примем:
Zsist=5 Om (Ik(3)=13.28 kA),
Ztr=10.5%/100%*115kV^2/25MVA=55.545 Om (Inom115=0.1255kA, Inom10.5=1.3746kA),
Zkab=0.2 Om,
Zgen=0.14*115kV^2/20MVA=92.575 Om (Inom115=0.1004kA,  Inom10.5=1.0997kA), If Xd"=0.14 p.u..
Ik(3)_115kV=13.28kA,
Ik(3)_kab=115/1.73/(5.2=12.768 kA.
Ik(3)_Tr=115/1.73/(5.2+55.545)=1.093 kA, at 10.5kV Ik(3)_Tr_10kV= 1.093*115/10.5=11.971 kA.
Ik(3)_115_Gen=115/1.73/(55.545+92.575)=0.448 kA, at 10.5kV Ik(3)_Tr_10kV= 0.448*115/10.5=4.907 kA.
Uost115kV=1.73*0.448*55.545=43.05 kV, or 0.37 Unom.

1-st CASE (after CT): Zrele10.5kV=U/I=43.5kV/1.73/0.448kA=56.06*1/Ktr^2 Om === Ztr. In 2-nd DP zone!
2-nd CASE (before CT): Zrele10.5kV=U/I=43.5kV/1.73/12.768kA=1.969*1/Ktr^2 Om === Ztr. In 4-th DP zone! But Zrele=-1.969 Om!!!

23

Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

CLON пишет:

1-st CASE (after CT): Zrele10.5kV=U/I=43.5kV/1.73/0.448kA=56.06*1/Ktr^2 Om === Ztr. In 2-nd DP zone!
2-nd CASE (before CT): Zrele10.5kV=U/I=43.5kV/1.73/12.768kA=1.969*1/Ktr^2 Om === Ztr. In 4-th DP zone! But Zrele=-1.969 Om!!!

Вывод: приКЗ внутри зоны между ТТ и ТН первая зона ДЗ вообще не работает. Работает только либо вторая зона ДЗ с уставкой большей, чем Ztr при внешних КЗ (за ТТ на стороне ВН),
либо работает 4-ая зона ДЗ (направленная в шины 10.5 кВ или в генератор) при КЗ между ТТ и ТН. Следовательно при таком подключении ДЗ (ТН на 10 кВ, а ТТ на 110 кВ), ДЗ первая зона с уставкой в 0.8...0.85 Ztr вообще не должна срабатывать, и следовательно её можно упразднить.

24

Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

Рассмотрим, как поведет себя такая ДЗ в случае включения СГ методом самосинхронизации (ротор СГ не возбужден, и подают напрядение ан СГ).
Тогда:
Ik(3)_115_Gen_СамСинхр=115/1.73/(55.545+92.575+5.2)=0.433 kA, at 10.5kV Ik(3)_Tr_10kV= 0.433*115/10.5=4.743 kA,
Uost10.5(115kV)=1.73*0.433*92.575=69.347 kV (к 115кВ), or 0.603 Unom = 6.33 кВ (на 10.5 кВ).

3-rd CASE (самосинхронизация СГ): Zrele10.5kV=U/I=69.35kV/1.73/-0.433kA=-92.578*1/(115/10.5)^2 = -0.7717 Om (или Zrele10.5kV=6.33/4.743/1.73))=== Z_СГ. In 4-th DP zone!

Вывод: уставка ДЗ 4-ой зоны должна быть отстроена от режима самосинхронизации СГ, т.е. Хср4 = 0.8...0.85 *Хd" = 0.62...0.66 Ом? где Хd"=0.14*10.5^2/20=0.7715 Ом. Каков должен быть коэффициент отстройки, не знаю?

Чувствительность ДЗ 4-ой зоны  к КЗ на стороне ВН:
2-nd CASE (before CT): Zrele10.5kV=1.969*(10.5/115)^2=0.016 Ом, К_чувств = 0.62Ом/0.016=38.75 >> 1.2. Следовательно ДЗ 4-ую зону можно уменьшить в 20..30 раз?

ЗЫ: В случае несинхронного включения, ток увеличивается в 2 раза, но и напряжение на шинах 10.5 кВ так же увеличивается в 2 раза, следовательно замеренное реле ДЗ сопротивление останется не изменным (правда не ясно с направлением тока). Следовательно уставка 4-ой зоны должна быть отстроенна от режима несинхронного включения. Очевидно, что уставку ДЗ 4-ой зоны необходимо так же отстроить от режима потери возбуждения СГ.

25

Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

CLON пишет:

Следовательно уставка 4-ой зоны должна быть отстроенна от режима несинхронного включения. Очевидно, что уставку ДЗ 4-ой зоны необходимо так же отстроить от режима потери возбуждения СГ.

??????

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Расчёт дистанционной защиты с ТН на низкой стороне

Да еще при асинхронном ходе (или при включении в противофазе - несинхронное включение СГ), ЕЦК будет в генераторе, т.е.:
Z_ЕЦК=1/2*(5+0.2+55.545+92.575)=153.32/2=76.66 Om < 92.575 Om (at 115 kV) or 0.64 Om < 0.772 (at 10.5 kV) - при равных ЭДС генератора и сети.
Следовательно желательно еще сильнее "поджимать" ДЗ 4-ую зону и активизировать блокировку ДЗ от качаний, что бы ложно не срабатывала Дз 4-ая зона, направленная в шины.

ЗЫ: Все выше описанное - это не реккомендации, а просто рассуждения, в которых я могу ошибаться, т.к. опыта по таким расчетам уставок ДЗ у меня нет. У нас в энергосистеме такое включение ДЗ есть на 2...4 АТ 330/110/10 кВ, т.е. когда нет перехода звезда-треугольник, и ДЗ одноступенчатая.