81 (2015-10-28 05:46:01 отредактировано takeda337)

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Возникла проблема с соединением Digsi 4.87. Соединение через шнур USB COM. Выставляем в диспечере устройств сом12. В дигси тоже ставим галочки на сом12 и еще сом1 на всякий случай. При соединении Direct сом12 не появляется, появляется только сом1 с которым дигси не соединяется, так как в диспечере устройств прописан сом12. Сисема Windows 7 Prof. До этого стояла Digsi 4.83, таких проблем не возникало.

82 (2015-12-03 13:54:13 отредактировано leshaglum)

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Здравствуйте! Подскажите можно ли в DIGSI 4.84 изменить название входных и выходных сигналов в CFC с цифр (видимо сбился язык) на латинский или русский. Терминал 6MD664, заранее спасибо!
Еще такой вопрос, как переводится название блока cvoenfridnal

83

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

leshaglum, предполагаю, что имеется в виду отображение названий сигналов в виде числа (кода). Бывало такое, решал путём экспорта устройства в файл dex, а затем импортировал его в проект обратно из этого же файла (если импортировать не как variant, то возможна проблема конфликта vd адресов с первоначальной конфигурацией, т.к. они не могут совпадать).

84

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Верно.
Названия в CFC ломаются например при смене языка в проекте (при русификации).
Лечится это как сказали выше через экспорт + импорт DEX файла.

85

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Доброго времени суток, уважаемые релейщики! Подскажите пожалуйста начинающему, как мне быть! у меня стоит DIGSI 4.89, в подстанций на вводах и св стоят 7SJ63 блоки и я скачал оттуда уставки. А вот с отходящих, где стоят 7SJ62 блоки, у меня не получается: то ли гератипы отсутствуют, то ли не существуют. Говорят надо скачать драйвера, а как не сказали. Как мне связаться с этим блоком, где скачать и каким образом? Если можно по подробнее. Заранее благодарю!!!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

86

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Добрый день! Коллега Bach давал ссылку на хранилище Сименса
http://www.downloads.siemens.com/downlo … =DLA12_562
Должны найти там все

87

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Добрый день! Подскажите, что значит сообщение 2924 "Sync. faulty" на 7SA522. При попытке ручного включения под этим предлогом терминал отказывает в синхронизме. Курение мануалов результата не дало.

88

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Begemot пишет:

сообщение 2924 "Sync. faulty" на 7SA522

Номер неправильный - должно быть 2934 (неисправность функции контроля напряжений и синхронизма). Смотрите корректность измеряемых величин и параметров настройки (уставок).

89

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Bach пишет:

Номер неправильный - должно быть 2934 (неисправность функции контроля напряжений и синхронизма). Смотрите корректность измеряемых величин и параметров настройки (уставок).

Виноват, опечатался, 2934. 
Беда в том, что сообщение вылезло во время эксплуатации, ранее все работало. Смущает, что в событиях нету информации о конкретной причине отказа во включении (нет сообщений 2078-2083). http://rzia.ru/uploads/3510/thumbnail/18zkehl2RqQLnB3gwI90.png http://rzia.ru/uploads/3510/thumbnail/18zkehl2RqQLnB3gwI90.png
Посему и волнует вопрос - как формируется это сообщение.

90

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Думаю, у Вас проблема с уставками.... Что-то поменяли и не проходит проверка на достоверность

Post's attachments

Sync.jpg 150.21 Кб, 1 скачиваний с 2016-08-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

91

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Прошу прощения за введение в заблуждение. При внимательном анализе событий выяснилось, что при отключении выключателя сработал FUSE, заблокировавший функцию контроля синхронизма, оттуда и Sync. faulty. теперь возникает другой вопрос - почему сработал Fuse? Секционный выключатель, отключалась как раз та секция, где стоит трехфазный ТН для защит. Версия прошивки 4.70. Уставки прилагаю.

92

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Begemot пишет:

Прошу прощения за введение в заблуждение. При внимательном анализе событий выяснилось, что при отключении выключателя сработал FUSE, заблокировавший функцию контроля синхронизма, оттуда и Sync. faulty. теперь возникает другой вопрос - почему сработал Fuse? Секционный выключатель, отключалась как раз та секция, где стоит трехфазный ТН для защит. Версия прошивки 4.70. Уставки прилагаю.

Скачайте информационное письмо по функции FFM "О функции контроля исправности цепей напряжения"  . Там найдете особенности в версии 4.70, которые могли привести к ее работе в Вашем случае.
http://smart-grid.siemens.ru/infocenter/info-letters/

93

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Conspirator пишет:

Скачайте информационное письмо по функции FFM "О функции контроля исправности цепей напряжения"  . Там найдете особенности в версии 4.70, которые могли привести к ее работе в Вашем случае.
http://smart-grid.siemens.ru/infocenter/info-letters/

Спасибо! Причину нашел, при первой возможности перепрошью.

94

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Добрый вечер коллеги. В 2012 году на SD522 меняли модуль интерфейса защиты с 1.5км на 24км требовалась смена MFLB. Теперь предстоит смена на другом объекте с 24 на 100км от снабжения слышали что представители Сименс  что MFLB ЧЕЙНДЖ не требуется. Знает ли кто об этом.

95 (2016-12-22 10:43:02 отредактировано nikolaich)

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Добрый день коллеги. Возникла проблема с соединением Digsi 4.8  Соединение через шнур USB COM.   После обновления ПО до версии вин 10 слетели драйверы  от переходника. нужных дров не удалось найти.  В представительстве SIMENS договорились на установку  Digsi 4.9.1. Программа ставится только на 32 разрядную систему WIN10. Из-за отсутствия таковой установили второе ПО WIN7 и версию Digsi 4.9. Переходник работает, все соединяется , но параметры  устройств V3 открываются в виде иероглифов., c V4 все нормально. В представительстве говорят о том , что нет нужного файла в папке Windows/Fonts . Если открывать V3 с языком ENG программы. то по аглицки все вроде хорошо и никаких иероглифов. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Post's attachments

Документ Microsoft Office Word.docx 201.23 Кб, 13 скачиваний с 2016-12-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

96

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

tt-tr пишет:

Добрый вечер коллеги. В 2012 году на SD522 меняли модуль интерфейса защиты с 1.5км на 24км требовалась смена MFLB. Теперь предстоит смена на другом объекте с 24 на 100км от снабжения слышали что представители Сименс  что MFLB ЧЕЙНДЖ не требуется. Знает ли кто об этом.

Два года назад меняли интерфейс таково реле с 24 на 60 км - замена MLFB не была нужна. Из Сименса сказали что разница только в хардуере модуля (наверно более мощный лазер), все сработало без проблем. Только наклейку на реле поменяли чтобы через год-два не забыть что там установлено.
Конечно верно только то что вам производитель скажет, так что лучше поставьте запрос официально.

97

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Здравствуйте.
Вопрос по экспорту схем CFC в .pdf-документ.
Обнаружил, что в версиях 4.87 и более новых (до 4.90 включительно) при экспорте через pdf-принтер (несколько различных программ) получаются только чистые белые листы.
То же и при экспорте через MS-XPS.
Белые листы уже на этапе предварительного просмотра.
На версиях 4.85 и 4.86 таких проблем не припомню (экспортировал из них уже давненько, может что и забыл).
Может есть какие-то настройки или ПО, позволяющие решить эту проблему ?
Спасибо.

98

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Digsi 5, устройство 7SA86 (и другие). Есть дискретные входа "ВКЛЮЧИТЬ", "ОТКЛЮЧИТЬ" выключатель. Как подключить их к устройству.  Выключатель включается от АПВ, при управлении от функциональных клавиш. Отключается от защит. Какой блок нужен в CFC  логике прикрутить чтоб все было правильно.(я имею в виду аналоги как в АВВ управление выключателем: СSWI, XCBR).

99

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Здравствуйте, уважаемые релейщики. Подскажите, пожалуйста, как в DIGSI 5 посмотреть значения сопротивления, рассчитываемые дистанционной защитой.  Это вообще возможно? Устройство 7SA86, Reactance Method. Есть в онлайн режиме "Measurements", есть вкладка "Functional values", где по идее должны быть рассчитываемые значения, но она пуста. Второй день ломаю голову в поисках нужной кнопки. Заранее большое спасибо!

100

Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC

Здравствуйте!
Срочно нужна помощь.
Терминал 7SJ62 не отобразил последний провал напряжения в осцилограммах.
Кроме осцилограмм он  где нибудь мониторит у себя  напряжение с последующей записью?