Re: “Умный” выключатель-разъединитель

Lekarь пишет:

а причем тут зарядный ток линии? Наведенное напряжение и зарядный ток линии это разные вещи. Честно говоря я и с наведенным напряжением не очень понимаю, что там за подгары могут быть, которые портят элегаз.

все так.
КРУЭ подсоединено к двухцепной ВЛ-220 кВ наглухо, без наружного разъединителя/заземлителя.
При выводе в ремонт 1 -й линии по бланку переключений необходимо заземлять линию со стороны потребит. п/ст с наружным КРУЭ. Потом накладывается заземление со стороны ист. питания (с промежут. операциями конечно-же).
При выполнении ремонта обнаружили на губках неподв. контакта заземлителя и подвижном ноже подгары  от искрения при заземлении ВЛ находящейся под наведенным напряжением. Раз есть подгар и искрение, есть разложение элегаза.

Lekarь пишет:

Какова величина накопления будет "критичной" для изоляции вопрос открытый.

Про заземление линий под наведенным напряжением в инструкции производителя запрета нет.

Titan пишет:

есть запрет на коммутацию зар. тока линии

что относится конечно же не к заземлению линии, а к оперированию разъединителем встроенным в КРУЭ. Конструктивно заземлитель/разъединитель идентичны, находятся на одном валу и вращаются с одной круговой скоростью, достаточной для искрения при оперировании.

Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!

22 (2018-08-23 11:57:15 отредактировано Lekarь)

Re: “Умный” выключатель-разъединитель

Titan пишет:

все так.
КРУЭ подсоединено к двухцепной ВЛ-220 кВ наглухо, без наружного разъединителя/заземлителя.
При выводе в ремонт 1 -й линии по бланку переключений необходимо заземлять линию со стороны потребит. п/ст с наружным КРУЭ. Потом накладывается заземление со стороны ист. питания (с промежут. операциями конечно-же).
.

Так поменяйте последовательность. У Вас начинайте заземления включать. Хотя возможно еще большее искрение. Другое дело, что подгары еще не говорят о их причинах. Сам факт важен, но его причины могут крыться в других вещах.

23

Re: “Умный” выключатель-разъединитель

в линию отдельный заземлитель ставим.
и со стороны потребителя, и со стороны источника однотипные КРУЭ.

Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!

24

Re: “Умный” выключатель-разъединитель

Titan пишет:

в линию отдельный заземлитель ставим.
и со стороны потребителя, и со стороны источника однотипные КРУЭ.

по-моему это дорогое удовольствие получается - купить КРУЭ и потом хренью заниматься, докупая отдельные заземлители, чтобы КРУЭ не подгарало. Попробовать надо поработать с производителями КРУЭ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25

Re: “Умный” выключатель-разъединитель

поверьте это выйдет дешевле, чем работать с производителем КРУЭ. Эту составляющую точно надо минимизировать ), мне уже хватило затрат по работе с ними по 1,2 и 4 пункту их особенностей...причем это еще не всё что я бы хотел переделать.

Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!