Re: “Умный” выключатель-разъединитель
а причем тут зарядный ток линии? Наведенное напряжение и зарядный ток линии это разные вещи. Честно говоря я и с наведенным напряжением не очень понимаю, что там за подгары могут быть, которые портят элегаз.
все так.
КРУЭ подсоединено к двухцепной ВЛ-220 кВ наглухо, без наружного разъединителя/заземлителя.
При выводе в ремонт 1 -й линии по бланку переключений необходимо заземлять линию со стороны потребит. п/ст с наружным КРУЭ. Потом накладывается заземление со стороны ист. питания (с промежут. операциями конечно-же).
При выполнении ремонта обнаружили на губках неподв. контакта заземлителя и подвижном ноже подгары от искрения при заземлении ВЛ находящейся под наведенным напряжением. Раз есть подгар и искрение, есть разложение элегаза.
Какова величина накопления будет "критичной" для изоляции вопрос открытый.
Про заземление линий под наведенным напряжением в инструкции производителя запрета нет.
есть запрет на коммутацию зар. тока линии
что относится конечно же не к заземлению линии, а к оперированию разъединителем встроенным в КРУЭ. Конструктивно заземлитель/разъединитель идентичны, находятся на одном валу и вращаются с одной круговой скоростью, достаточной для искрения при оперировании.