Re: ТЗНП одноф. откл. 1 и 4 ступеней
К теме "Применение 3 и 4 ступеней ТЗНП.
При использовании традиционной передачи сигналов-команд РЗА в соответствии с их приоритетом возникают ситуации "Кто – в лес, Кто – по-дрова", в связи с этим вопросы:
Команда № 1 (телеотключение трёх фаз с запретом ТАПВ, окончательное отключение ЛЭП).
Передача – при действии УРОВ линейных выключателей, УРОВ выключателя ШР, резервной защиты реактора, ЗНР, АУ (не всегда ?), ПА.
• Какой смысл "непорочности" Команды №1 на приёме, т.е. выполнения без контроля срабатывания по току 4 ступени ТЗНП / измерительных органов ДЗ или без контроля положения ВКЛ Q1(Q2) / фиксации цикла ОАПВ?
• Есть другое название Команды №1 в ПДЭ2000 – ускорение действия резервных защит с запретом АПВ (см. ниже страницу из "Электротехнический справочник, том 3") – какой вариант реализации Команды № 1 адекватный – с контролем или без контроля на приёме?
• Если Команда №1 формируется с запретом АПВ, зачем при её приёме посылается Команда №2 с меньшим приоритетом, разрешающая АПВ на противоположном конце – нонсенс какой-то – равнозначной Команды №1 с запертом АПВ и снятия блокирующего сигнала для 3-х фазного отключения здесь достаточно? (вполне очевидна обратная ситуация – посылка Команды №1 навстречу Команде №2, например, при неуспешном АПВ, работе УРОВ).
Команда № 2 (все варианты 3-х фазного отключения всех видов КЗ на защищаемой линии с последующим ТАПВ).
Передача – при действии быстродействующих линейных защит на отключение 3-х фаз с АПВ, телеуправление (телеускорение) резервных защит при трехфазном действии с АПВ.
• Зачем на приёме Команды №2 контроль тока чувствительной, зачастую ненаправленной, 4 ступени ТЗНП – разве недостаточно контроля телеуправляемой (телеускоряемой) направленной 3 ступени ТЗНП, охватывающей всю защищаемую линию? (использование 4 ступени ТЗНП требуется только для контроля повреждения в ШР и уместно при приеме Команды №1).