Re: Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Connection 3 Vpn + Vr
Protection Protect P-P
Default Display RMS Va
на осц.в доаварийном режиме фазные U=11.5 кВ
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Connection 3 Vpn + Vr
Protection Protect P-P
Default Display RMS Va
на осц.в доаварийном режиме фазные U=11.5 кВ
Угу, классика жанра, переходное перенапряжение при отключении КЗ и сбросе нагрузки в изолированой сети.
Скорп для интереса, попробуем пересчитать размер сопротивления который у тебя.
Пожалуйста дай даные ТН на шинах включая ВА конечно.
ТН пофазный,производства Арева 20/√3/0,1/√3/0.1/3,резистор в открытом треугольнике - 4 шт. параллельно по 150 ом,мощность ТН в понедельник только
расчёт сопротивления.
R=3xsqrt3xUs^2/Pe
P=(3xUs)^2/R
Us=100/3 В, вторичное напряжение
Pe= ВА ТН обмотки подключёной в разомкнутый треугольник
итого для 100ВА
R=57.7Oм, 173Вт
для 50ВА, 115.4Ом, 86.5Вт
для 25ВА, 230.8Ом, 43.5Вт
кроме того, если то КРУ PIX, то надо проверить, а подключили ли резисторы к разомкнотому треугольнику, раз нашёл, что забыли подключить.
off, А вобще то Арева, как помню сама не производит ТН, у нас устанавливают турецкие ALCE, на оборудование Алстом/Шнайдер
кроме того, если то КРУ PIX, то надо проверить, а подключили ли резисторы к разомкнотому треугольнику, раз нашёл, что забыли подключить.
off, А вобще то Арева, как помню сама не производит ТН, у нас устанавливают турецкие ALCE, на оборудование Алстом/Шнайдер
КРУ PIX,потому и сказал что ТН аревские,посмотрю тип.За расчет спасибо
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А вобще то Арева, как помню сама не производит ТН, у нас устанавливают турецкие ALCE, на оборудование Алстом/Шнайдер
Стоят RITZ GE24SRS, da-dn 100 VA
резистор R = 37,5 Ом.По твоим данным надо 57
Согласно моих расчётов, да 60 Ом 170-180Вт.
Но мои расчёты к проекту не пришить, хотя они основаны на рекомендациях Шнайдер Электрика.
АББ рекомендует до 30 Ом сопротивления.
Сегодня уром послал вопрос поставщику PIX с требованием предоставить расчёт резистора согласно которго они выполняют поставку резистора.
Дело в том что у нас PIX поставлают одни, a TН другие, собирают третьи.
Шоб не быть голословным, докумены от Шнайдера, свободен в интернете.
Страница 28, расчётное и стандартное.
Дело в том что у нас PIX поставлают одни, a TН другие, собирают третьи.
Также PIХ_ы собираются.
Раньше случай был,наблюдал 30 кВ фазное.
Поделись когда расчет придет.
в копику grsl
проверяли как то АВР отключением автомата звезды(снимали блокировку по полож.автомата),автомат треугольника оставался включенным
смотреть осциллограмму в районе 2,2 секунд.Шины были холостые.
Вот весь ответ:
Earth-fault winding resistor, type TKR-2 200 W, 100 V, 47 Оhm±3
Earth-fault winding resistor, type TKR-4 400 W, 100 V, 25 Ohm±3
type TKR-2 200 W
Это тип резистора?
Да это стандартный тип резистора на 200Вт, входит в комплект поставки, если отмечен в листе заказа.
К сожалению это весь ответ, большего не сумел добится. Расчётов они не проводят.