fanatik_fs пишет:Этому тепловому датчику на тр-ре нужно питание.Его подаем оттуда куда отправляем от него сигналы?Т.е. из шкаф РУ-10кВ или из вводного щита РУ-НН?и все в одном кабеле?
Будет удобнее, если автомат питания теплового датчика тр-ра будет стоять в шкафу, куда будут приходить сигналы ( шкаф РУ-6 кВ или шкаф ввода 0,4 кВ). Это при условии, что в шкафу есть напряжение питания датчика.
Но не возбраняется установить автомат питания датчика и в РУНН. Наверное тут нужно здраво подойти. Ведь бывает, что тр-р стоит в одном помещении с РУНН.
Даже если питание будете тянуть со шкафа РУ-6 кВ, то питание и сигналы лучше разделить. Всё таки питание это переменка, а сигналы скорее всего постоянка. К тому же у вас два сигнала: на сигнализацию и отключение.
Правилами не запрещается совместить питание и сигналы в одном кабеле. Но при КЗ в цепи питания возможно ложное отключение трансформатора.