Я вроде теоретически получил ответы на все эти вопросы, но хотелось бы услышать подтверждение от того, кто с этим сталкивался. Просто меня всегда сбивало с толку, когда в расчетах речь заходила о том, что напряжения надо рассматривать отдельно, токи отдельно, хотя на самом деле они взаимосвязаны.
Ниже привожу свои рассуждения.
E=| Zs |==| Zф |==!КЗ
Пусть у нас есть источник ЭДС E, сопротивление системы Zs и сопротивление фидера Zф, после которого у нас есть точка КЗ, допустим, трехфазного.
ТН расположен между Zs и ZФ.
В этом случае сопротивления Zs и Zф работают в сумме как делитель напряжения. Обозначим сумму Zсум=Zs+Zф за 100%. Пусть, для простоты, ЭДС равна номинальному напряжению.
- В режиме КЗ желательно, чтобы Zs>>Zф.
Допустим, Zs составляет 80% от Zcум, Zф - 20%, тогда напряжение на ТН будет 20% от номинала, защита пустится
- В режиме самозапуска нужно, чтобы Zs<<Zф, тогда напряжение на делителе будет близким к номиналу и защита заблокируется по напряжению.
Например, Zs=10% от Zcум, Zф - 90%, тогда напряжение на ТН будет 90% от номинала и защита по напряжению будет блокирована.
Второе условие обеспечивается достаточно легко, в то время как первое выполнимо только в случае системы с достаточно большим сопротивлением, что бывает далеко не всегда. Устремив Zs к нулю, можно увидеть, что напряжение на ТН в этом случае будет всегда равно E, вне зависимости от того, есть кз или нет, и защита всегда будет блокирована по напряжению.
Для пуска по обратной последовательности все аналогично (при равенстве Zs нулю и симметричной ЭДС орган по напряжению обратной последовательности работать не будет). Однако чувствительность органа по U2, естественно, гораздо выше.
Трансформатор обычно имеет достаточно большое сквозное сопротивление, поэтому ТН обычно ставят на его низкой стороне, чтобы максимизировать Zs. Ток для МТЗ с блокировкой при этом может браться как с низкой, так и с высокой стороны, т.к. их различие токов сторон обусловлено лишь коэффициентом трансформации (а если привести все к одной стороне это будет один и тот же ток).
Это предположение нашло подтверждение в одном из ФСКшных стандартов по расчету уставок ЭКРЫ - МТЗ с блокировкой ставится как на стороне ВН, так и на стороне НН тр-ра, при этом напряжение берется со стороны НН. Там стоят оба типа органов - и по напряжению обратной последовательности, и по межфазному напряжению.
Если у нас не трансформатор, а, к примеру, кабель, то, видимо, случай с большим Zs бывает редко, а тянуть кабель к ТНу на противоположных шинах в 10 км от защиты, вероятно, никто не хочет и поэтому такое решение на кабельных линиях обычно не прокатывает.
У шабада описан случай комбинированной отсечки по току и по напряжению, там смысл в том, что от системы с большим сопротивлением Zs=9 Ом через кабель сопротивлением Zкаб=2 Ом запитан трансформатор 14,5 Ом.
При КЗ в конце кабеля Zs>Zкаб, напряжение в месте установки защиты мизерное, защита работает.
При КЗ за трансом Zs<Zкаб+Zт, напряжение в месте установки защиты относительно большое, защита блокируется => ТО не надо отстраивать от КЗ за трансформатором, а можно просто выбрать по чувствительности на вводах трансформатора + отстроить от самозапуска для случая неисправности в цепях напряжения.
Так что в итоге у меня осталось только 2 вопроса:
1) Правильны ли рассуждения выше? Просто теория-теорией, а практика-практикой, хочется быть уверенным, что все так....
2) Есть ли примеры реализации на МП элементной базе комбинированной ТО с пуском по напряжению, как у Шабада?
Заранее спасибо за ответы.