Re: Измерительный прибор во вторичным цепям 10P ТТ
А кто из производителей вам дал такой положительный ответ? Это был официальный ответ на бумаге с подписью руководителя, или ответ при неофициальном общении?
А в чем проблема? У Сименс терминал АУВ 6MD66X и должен (согласно рекомендациям изготовителя) включаться на керн 0,5. Только тогда обеспечивается декларируемуй класс точности для технического учета. И не нужны никакие дополнительные преобразователи для системы АСУ и т.д. А для обеспечения работы УРОВ внутри терминала приняты специальные меры. И есть ПС, где эти устройства включены правильно (т.е. на керн 0,5).