Re: Увеличить чувствительность мтз за счет применения пуска по обр.посл
а какие там двигатели по мощности сидят?
и сколько
и мощность этого и его пусковой каталожный
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Увеличить чувствительность мтз за счет применения пуска по обр.посл
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
а какие там двигатели по мощности сидят?
и сколько
и мощность этого и его пусковой каталожный
и вообще какая нагрузка
короче
посмотрите, как выбирались отсечки на двигателях
есть подозрение, что можно снизить ток срабатывания, учитывая не пусковой каталожный ток, а реальный с учетом внешней сети
и есть подозрение, что после этого МТЗ с пуском по напряжению могут согласоваться токовыми органами
короче
посмотрите, как выбирались отсечки на двигателях
есть подозрение, что можно снизить ток срабатывания, учитывая не пусковой каталожный ток, а реальный с учетом внешней сети
и есть подозрение, что после этого МТЗ с пуском по напряжению могут согласоваться токовыми органами
))) если бы вы увидели порядок этих двигателей - их более 100, я тут повешаюсь от такой реконстркции.
))) если бы вы увидели порядок этих двигателей - их более 100, я тут повешаюсь от такой реконстркции.
А все ли движки реально могут быть в работе? Может, где-то явный резерв есть, к примеру.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Токовый орган нужно согласовывать с нижестоящими защитами в тех случаях, когда возможно действие защиты последующего элемента из-за отказа вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента. В данном случае если МТЗ смежной линии чувствительна на всем её протяжении, согласовывать по току не нужно. Если же нет, нужно что то делать сначала с защитой линии, иначе КЗ на ней отключать будет нечему
:)
Было дело, участвовал в расчётах МТЗ по обратной последовательности ввода 10 кВ. Просто решили проверить, будет ли она эффективна. Практически никакого преимущества по сравнению с обычной МТЗ не получили. Дистанционка - другое дело
Нужно согласовать МТЗ по I2 ввода с защитами присоединений, т. е. она не должна пускаться раньше нижестоящих защит. Если построить векторную диаграмму для 2-ух фазного КЗ, то ток обратной последовательности I2 = Iкз/1,73. Отсюда ток срабатывания МТЗ по I2 ввода: Iср(2).ввода = Котс*Iср.макс(отх.)/(1,73*Квоз), где Iср.макс(отх.) - наибольшая уставка из защит присоединений (т.о согласовываем МТЗ ввода на границе чувствительности с самой грубой МТЗ или ТО присединений, если согласовывать с ТО то Квоз не нужен). Думаю как-то так.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Увеличить чувствительность мтз за счет применения пуска по обр.посл
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc