Re: шинка мигания
Ладно, потрындеть так потрындеть. В данной схеме я не вижу ни оперативного, ни по времени съема аварийного съема сигнала. Попытайтесь меня опровергнуть.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → шинка мигания
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Ладно, потрындеть так потрындеть. В данной схеме я не вижу ни оперативного, ни по времени съема аварийного съема сигнала. Попытайтесь меня опровергнуть.
Да делов-то, поставить параллельно прерывателю реле РП-23 или, лучше, РП16-54
Но у нее есть существенный недостаток - необходимость каждый взводить блинкер, для снятия звукового сигнала.
Вы не привели схему полностью. Если схема сигнализации у вас классическая, то перед тем как поднять блинкер, сначала придется квитировать аварийный сигнал. И все это время будет звучать ревун.
Да делов-то, поставить параллельно прерывателю реле РП-23 или, лучше, РП16-54
К каким контактам прерывателя предлагаете подключать промреле? Судя по описанию 7 и 11 - это питание. А на контакте 5, как только подадут напряжение питания, появится циклический сигнал.
К каким контактам прерывателя предлагаете подключать промреле?
11 - 5. Если из-за каких-либо особенностей схемы УПП так не сработает, то уж реле, включенное между -ШС и +ШМ (7 и 5 УПП), точно будет хлопать, когда появится нагрузка в виде лампы на шинке мигания. Сопротивление обмотки реле РП-16 большое, УПП через него не запускается. Через РП-23 по второму варианту УПП может запускаться и без подключенных к шинке мигания ламп. Сопротивление унего ненамного больше, чем у лампочки.
Тяжело без полной схемы обсуждать. Я ориентируюсь на схему http://rzalab.narod.ru/schema/sign_kru/sign_kru.gif
Судя по ней 11 и 5 имеют одинаковый положительный потенциал.
На конакте 7 - "минус ШС", но (+) ШМ на контакте 5 появится сразу при подаче питания. Из описания УПП: "Управляющее воздействие
подача напряжения питания". А не как в старых схемах когда запуск пульс-пары происходил при замыкании цепи несоответствия и подачи «минуса» оперативного тока на шинку мигания.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Судя по ней 11 и 5 имеют одинаковый положительный потенциал.
И что вас смущает?
А не как в старых схемах когда запуск пульс-пары происходил при замыкании цепи несоответствия и подачи «минуса» оперативного тока на шинку мигания.
Пока шинку не нагрузишь, там висит немного пульсирующий почти полный плюс питания. Если включить на +ШМ и -ШС светодиодную лампу вроде СКЛ-14 или аналогичную, мигания практически не видно. Только небольшое изменение яркости свечения.
УПП запускается при протекании тока от 3-4 мА, между контактами 5-7. Шинка мигания находится всегда под напряжением. Включение в эту цепь любых пром. реле приведёт к немедленному запуску схемы мигания. Если бы все было так просто, то я бы давно воткнул туда реле, чтобы брякало )
Схему сейчас выложить не смогу, т.к. не на работе.
Всех с наступающим Новым Годом!
А что если применить такую схему? Вместо КРН можно будет использовать КРТ. Что скажете, коллеги? А ток КРН (КРТ) подобрать под ток светодиодной лампы. http://images.vfl.ru/ii/1462524363/2a69987b/12562739.gif
Сами боролись с миганием на станции! Все решается очень просто, а части схемного решения, но не просто по финансовым затратам. От общей ШМ придется отказаться и делить на участки. Идея тут уже проскакивала, ставим бесконтактный прерыватель питания нагруженный на пром реле (пром реле нужно для увеличения коммутационной способности и гальванической развязки, если участок маленький и развязка обеспечивается схемным решением в цепях управления, то и пром реле не нужно). Вот несколько реально работающих схем мигания.
Сами боролись с миганием на станции! Все решается очень просто, а части схемного решения, но не просто по финансовым затратам. От общей ШМ придется отказаться и делить на участки. Идея тут уже проскакивала, ставим бесконтактный прерыватель питания нагруженный на пром реле (пром реле нужно для увеличения коммутационной способности и гальванической развязки, если участок маленький и развязка обеспечивается схемным решением в цепях управления, то и пром реле не нужно). Вот несколько реально работающих схем мигания.
А Ваша схема точно будет работать со светодиодными лампами, без шунтирования последних резисторами?
А Ваша схема точно будет работать со светодиодными лампами, без шунтирования последних резистерами?
Для схемы ГЩУ все уже работает порядка 7 лет. дополнительно в этой схеме сделана индикация на отдельное табло о том что есть не сквитированный ключ. Из старой схемы ни чего не убираем и не чего не добавляем, про устанавливаем СКЛ на 220 вольт светосила "Б"
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться