Re: ДЗШ ГРУ-10 кВ ТЭЦ с изменением схемы фидеров
я в контексте единой элементрой базы объекта
А причем тут это? Стоит вопрос замены ДЗШ.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → ДЗШ ГРУ-10 кВ ТЭЦ с изменением схемы фидеров
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
я в контексте единой элементрой базы объекта
А причем тут это? Стоит вопрос замены ДЗШ.
Коллеги, подниму вопрос тут дабы не плодить темы.
Хотя вопрос этот уже обсуждался, но конкретных решений так и не было. А вопрос - организация неполной ДЗШ на МП.
В нашем случае было предложено токовые ЭМ реле в схеме неполной ДЗШ ГРУ ТЭЦ поменять на простые терминалы. Выбор пал на Орион-В. На токовые входы подается сумма токов сразу.
В чем проблема. Терминал сделан для работы на фидере и должен получать команду включения, сигналы РПВ и РПО. Без них логика терминала не работает. Первая мысль - подача на вход включения запараллеленных сигналов с РКВ присоединений, на вход РПВ - параллельные контакты РПВ присоединений и на вход РПО - последовательно соединенные контакты РПО фидеров.
То есть логика такая - если хоть один выключатель питающий секцию включается - должна включаться НДЗШ. После работы работы защиты все выключателя отключаются - последовательно собирается подтверждение этого на вход РПО.
Схема очень громоздкая, много кабелей и в принципе крайне неудобная.
Стоит вопрос других вариантов.
Что рассматривали - реле ДЗШ Аревы (не подходит - надо двух фазное исполнение), реле суммарной защиты ТОР100-СТЗ (не подходит - только 1 ступень защиты), возврат на ЭМ реле (крайне нежелательно).
Какие есть варианты? Верней кто реально реализовывал НДЗШ на станциях?
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
У нас НДЗШ выполнена на Сепамах, взамен токовых ЭМ реле.