Re: Очень интересное КЗ
Я, к сожалению, не могу проверить, но судя по мануалу на РЕЛы, обе функции STCNDLE и STCNDZ основаны, в том числе на измерения тока 3Io
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Очень интересное КЗ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Я, к сожалению, не могу проверить, но судя по мануалу на РЕЛы, обе функции STCNDLE и STCNDZ основаны, в том числе на измерения тока 3Io
Можно сделать вывод, что подав жестко на эти входа по «1» будем иметь контроль качаний только по 3 м фазам. Этот вывод требует подтверждения специалистов.
Специалисты не подтверждают. Разберусь с их ответом, выложу результат.
Загрузка характеристик производится в опции «Выбор зоны срабатывания».
Спасибо, разобрался, все вижу.
Посмотрел конфигурацию, получается защита работала в соответствии с настройкой и уставками правильно, а отказ в отключении переходящего КЗ произошел из за запрета в отключении блокировкой от качаний. Мне кажется ненормальным то, что при явном однофазном КЗ блокировка от качаний продолжает запрещать работе дистанционных органов.
Как итог.
Действительно БКЧ заблокировала работу ДЗ приняв изменения ZфВ за качания.
Проблема решается изменением конфигурации терминала.
Пояснения и рекомендации в приложенном файле.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ShSF, спасибо за информацию.
Большое спасибо! Очень полезно! а в каком ПО построены характеристики дистанционных органов?
в каком ПО построены характеристики дистанционных органов?
Рисунки сделаны автоматически по заданным уставкам стандартным средством РСМ 600. Для запуска инструмента в режиме задания уставок (Задание уставок или Parameter Settings) используется пиктограмма выделена на рис-1.
Самое главное, при задании уставок в полях, не забывайте нажимать кнопку Сохранить до графического построения характеристик.
Пробую, но пока у меня не получается.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Очень интересное КЗ