21

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Плюсуюсь  коллеге Bogatikov.
По  этой защите  туман  полный-.
Все  отводят  глаза.
Проще  было  эти  чертовы  перемычки  сделать жесткими  или с изоляцией из ШП, чем  городить  эту  хреновину.
Вроде  как  ЭКРА  даже  взялась  сделать оное чудо  серийным.
Самое  смешное, что  за  все  время  существования энергетики в России зафиксирован 1 или 2 случая  КЗ  на  этом участке.
Короче  очередная  компания.

22

Re: Место установки ТТ 110 кВ

leon_lts пишет:

Устройство РЗМЗ успешно прошло испытания

Выдержки из приложения: Шесть передающих модулей по концам «зоны», оптический кабель вмонтированный в фазный провод, радио-электронный преобразователь и шесть направленных приемных антенн!

По моему это какие-то "нанотехнологии" по очковтирательству.
Если требуется ускорить отключение к.з. в мертвой зоне, нужно контролировать положение выключателя по блок-контакту: выключатель отключился от РЗ, а ток течет - значит к.з. в той самой зоне. Для ЛЭП при наличии канала на противоположный конец - отключить выключатель там возможно быстрее, чем  с временем УРОВ.
В современных ДЗЛ, на мой взгляд, вообще не проблема реализовать. Была бы необходимость в этом!

23

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Не-не-не.
Так  мы  все  накорню  загубим.
Надо  два бублика  и  мобильник  примотать  изолентой.
Чтобы  в  Андроиде  можно  было  видеть. И  СМС  в  СО  отправлять.

ICQ/ab:)

24

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Antip пишет:

нужно контролировать положение выключателя по блок-контакту

Блок-контакты штука крайне ненадёжная. Я бы остерёгся делать на них защиты.

25 (2014-02-19 15:56:15 отредактировано doro)

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Bogatikov пишет:

Если верить режимщикам, времени УРОВ не всегда хватает

Во всем виновата программа Мустанг. Пока ее не было, не было и проблем. Помню, после закупки основного оборудования ваши режимщики поработали с этой программой, и пришли к выводу: да если откажет в отключении выключатель 220 кВ тремя фазами при КЗ на первой опоре, будет катастрофа вселенского масштаба. Или выключатели ставьте с пофазным приводом, или АРБЗКЗ (не при олимпиаде будь сказано мое мнение по этому поводу). Ладно, поставили АРБЗКЗ. После чего пришло указание: а теперь меняйте выключатели. То есть, люди совершенно не умеют считать деньги. Причем платит не хозяин объекта, а конечный потребитель (все накладные расходы закладываются в тариф).
Кстати, до выполнения требований по пофазному приводу и АРБЗКЗ шло денежное давление на ту же Краснодарскую ТЭЦ. Нельзя брать полную мощность, а при неполной совершенно нестрашно (прямые убытки производителю). Но вот в максимум нагрузки, когда надежность должна быть повышена до максимума, все же разрешили. Так что привет вашему СЭРу начальнику.
Впрочем, через 15 минут забираю чемоданы и отправляюсь в Пятигорск. Может, и самому доведется рукой помахать в сторону соответствующего кабинета.

Antip пишет:

"нанотехнологии" по очковтирательству.

Один мой хороший плохопорусски говорящий знакомый (последний раз общался лет тридцать назад, тогда уж был старым дедом) применял термин "очковытирательство".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Bogatikov пишет:

Блок-контакты штука крайне ненадёжная

Можно придумать алгоритм для контроля контактов с сигнализацией несоотвествия. Для повышения надежности по собирать два последовательно.
Ненадежные вспомогательные контакты выключателя - тогда надо ставить надежный силовой аппарат, может и отказов не будет. Ставить наноновшества (имею ввиду "РЗМЗ")под "рухлядь"? Как говорится в известном фильме: "это не серьезно"...

27

Re: Место установки ТТ 110 кВ

Несерьёзна сама "проблема".