Re: Контактор в цепи ТСН
У Вас РКН включены до вводных АВ. При появлении напряжения на ТСН сработает соответствующее РКН и пустит реле времени возврата. Контакты РКН придется размножить. После срабатывания реле времени возврата отключается ввод ДЭС и включается ввод ТСН на котором появилось напряжение. Все цепи управления 220В должны подключатся к трансформатору 380/220В на ~1ШУ-~2ШУ. Естественно необходимо выполнить блокировки включения на параллельную работу и запрет АВР при аварийном отключении АВ.
РКН пустит реле времени 11РВ, мгновенный контакт которого включит АВ ввода. До этого события должен быть отключен АВ от ДЭС. Но отключение АВ от ДЭС ведь приведет к обесточиванию шин и РКН не включит 11РВ. Или все это произойдет одновременно (включение АВ от ТСН и отключение АВ от ДЭС), что наверное тоже не есть хорошо. Или такой вариант допустим?