Re: Минимальная кратность токов КЗ к току нагрузки в сетях 6-35 кВ.
Соответственно кратности получаются 1,63; 1,844; 1,56
И о чем это говорит? Какие прикладные выводы?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Минимальная кратность токов КЗ к току нагрузки в сетях 6-35 кВ.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Соответственно кратности получаются 1,63; 1,844; 1,56
И о чем это говорит? Какие прикладные выводы?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
И о чем это говорит? Какие прикладные выводы?
У нас на кафедре был когда то разработан метод определения вида КЗ в сетях 6-35 кВ. Зная кратность можно исследовать этот метод. Или вообще любой другой метод который основан на вычисление действующих значений. Если кому интересно могу поискать ссылку на статью.
Добавлено: 2016-11-14 20:10:57
Ориентировочно получается так: если ЭДС сети 1.1Uном, а допустимое отклонение вниз 0.9Uном, тогда в нагрузочном режиме в сопротивлении системы падает 0.2Uном.
А в режиме КЗ в сопротивлении системы падают все 1.1Uном...
Получается отношение 5.5 раз...
Ну хорошо, возьмем режим с ЭДС 1Uном или даже с 0.9Uном, все равно получим отношение 4,5-5 раз.
Отличное замечание! Вот как раз такой ответ я хотел услышать) Спасибо вам!
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Минимальная кратность токов КЗ к току нагрузки в сетях 6-35 кВ.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc