Re: "Симптомы" насыщения трансформаторов тока в осцилограммах.
какой ТТ установлен в линии?
ТГФМ-220,в данном случае т.ц.тоже перегружены(длинные кабели) примерно в 2 раза.
Sном = 30 ВА
Добавлено: 04-07-2017 11:53:23
загрузка т.ц. такая: 300 м 2х2.5 мм.кв.- ДЗЛ 1 комплект(МП)-ЭПЗ1636- РАС Ктт-1000/5
300 м 2х2.5 кв.мм - ДЗЛ 2 комплект. Ктт- 600/5
осц.с 2 комплекта ДЗЛ как две капли с осц.первого комплекта,который один в т.ц.
Вот это и смущает!