Re: Программа обработки осциллограмм
Вот тут и заковыка. У меня генераторы 100Гц. От сети отвязанные. По записям Sepam 75,7 Гц получается. Зато РТ-40 на этой частоте без проблем работают.)))
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Программа обработки осциллограмм
Вот тут и заковыка. У меня генераторы 100Гц. От сети отвязанные. По записям Sepam 75,7 Гц получается. Зато РТ-40 на этой частоте без проблем работают.)))
У меня генераторы 100Гц. От сети отвязанные.
Это как? И что у вас за потребители на 100 Гц?
Про генераторы уже и не спрашиваю... :0)
Или речь идёт о двукратном забросе частоты?!!
Кстати, Пармовский Транскоп ведь тоже умеет считать частоту (а рисовать, похоже не умеет).
Вот, посмотрел ваш файл:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83189/thumb/p19gp09bl1qnr17ki1u461i2t1us71.JPG
(Чтобы картинка открылась в полный размер - кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать "открыть в новом окне")
Уставкин, Чувствую себя полным неумехой( У меня нет этих цифр! Как заставить их отображаться? Может версия ПО устаревшая?
Генераторы 100Гц, через тиристорный преобразователь мощностью 9МВт подключены к энергосистеме. Станции у нас "продвинутые". Ротора на магнитном подвесе.
У меня нет этих цифр! Как заставить их отображаться?
Сервис - Параметры - и поставить ^Ч
Вычитал в мануале :0)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83199/thumb/p19gp4kmcmt2jnfb1orq8b91pm1.JPG
Генераторы 100Гц, через тиристорный преобразователь мощностью 9МВт подключены к энергосистеме. Станции у нас "продвинутые". Ротора на магнитном подвесе.
Вау! :0)
Интересная информация. Найду, почитаю.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Мануал мы читаем только в самом крайнем случае... ))) Спасибо!
Спасибо!
Пожалуйста :0)
Найду, почитаю.
Нашел. Это видимо у вас турбодетандер?
Частоту сигнала во всем диапазоне считает ПО Рекон, создавая новый аналоговый канал.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83223/thumb/p19gpif168i11sdn1l181gf71fsc1.PNG
А можно его где-то скачать? Или с разработчиком как связаться?
Имеется в свободном доступе www.recon.dn.ua
В пункте меню ПО выбираете WinRec BS, дальше "скачать"....
Скачал, продегустировал. О дальнейшем, пожалуй, завтра.
Частоту сигнала во всем диапазоне считает ПО Рекон, создавая новый аналоговый канал.
Когда-то давно установил её для пробы.
Возможности программы действительно богатые и даже, в некоторых моментах, вполне интересные и неожиданные.
Но интерфейс - очень небрежный. Веет какими-то ДОСовскими временами. Возникает и недоверие к заявленным функциям - типа: а вдруг они реализованы так же небрежно как и интерфейс?
Но это всё, конечно, сугубо субъективно.
Не углубляясь в мануалы программ, бегло попробовал Transcop, SignW и Рекон для оценки изменения частоты напряжения в пределах осциллограммы. Transcop значение частоты пишет честно, как вытянуть графиком - не знаю. SignW значение частоты пишет, но делит на два (у меня частота изменяется от 103 до 113Гц пишет 52-56Гц), насчет графика не знаю. Рекон рисует график частоты, это полезная мне функция. Интерфейс Рекона действительно мудреный, и шкалы времени нет.
Спасибо всем за подсказки.
Буду изучать проги дальше. Итог пока такой - нет идеального просмотрщика, приходится комбинировать и для разных задач пользоваться разными программами.
2 Уставкин - у нас газотурбинные ТЭЦ с нетрадиционными элементами.)))
Но интерфейс - очень небрежный
Вы с ним просто не работали, от того и сложности. Основные функции освоились быстро. С программой проработал 10 лет, и постоянно открываю новые возможности обработки и расшифровки сигналов. Что непонятно, в помощь справка.
Интерфейс Рекона действительно мудреный, и шкалы времени нет.
В справке находите «Измеритель времени», и «Режимы измерителя времени» и выбираете на здоровье нужный формат
Благодарю за наводку! Неплохой инструмент SingW. Правда, на 100 герцовой осциллограмме упорно пишет 50 Гц.
Осциллограммы вкладываю. Записаны Пармой на ПС110 в Калмыкии. Тогда отвалилось два блока РоАЭС и Юг отделился. Наша ТЭЦ сразу отвалилась, потом с АПВ плавно вошла и опять отвалилась через несколько секунд. Частота сети снижалась до 48,16Гц.
Фильтр настроен на диапазон измерения частоты от 45 до 55 Гц.
После отвала РОАЭС система ОПРЧ по Югу прошла проверку боем и требуется тщательный анализ поведения автоматики при просадке частоты.
Анализ действительно актуален, особенно при учёте динамики изменения - всплески/провалы на графике действующего значения частоты / напряжения прямой последовательности (получено с помощью Sigra 4.5x - при настройке вручную, можно задать номинальную (основную) частоту в диапазоне 1-99 Гц, в противном случае номинальная частота определяется автоматически из предаварийного режима или из Comtrade-файла).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83342/thumb/p19gvu2lgr1sjvdfb19kjsh7rqe1.jpg
Bach, я правильно понимаю, что Sigra доступна только в платном виде? У меня Siprotec в обслуживании, пользуюсь Digsi, полученной от наладчиков. Попытался закупить официально Digsi в Сименсе - выставили счет на более 6 тысяч Евро. Начальство, естественно, завернуло...
Еще вопрос. Sigra строит график частоты по анализу трех составляющих тока или напряжения? Т.е. график частоты, например, линейного напряжения АВ не построит?
Sigra доступна только в платном виде
Sigra может поставляться в составе Digsi или как отдельное ПО (для установки на ПК в обоих случаях требуется лицензия - или на Digsi, или на Sigra). Вопрос о частоте: разве у фазных напряжений и полученных из них междуфазных может быть разная частота?
Вопрос о частоте: разве у фазных напряжений и полученных из них междуфазных может быть разная частота?
Физически, конечно, не может, но... Имеется осциллограмма с Sepam, к которому подключены только два линейных напряжения и V0, а токи в фазах были нулевыми. Тут Sigra пасует в плане графика частоты?
Вот, не знаю насчет наличия у нас лицензии на Digsi. Шла ли она в комплекте с терминалами при закупке - не знаю. Все ПО от наладчиков досталось.