High_Voltage пишет:Без проблем, выводим ОАПВ ключом SA8 и сигналы №273 "1 ст. ДЗ", №283 "1 ст. ТЗНП", которые уже берутся после набора выдержки времени ступени формируют сигнал "ОТФ от БЗ" (отключение 3-х фаз от быстродействующих защит)
Вот в том-то и дело, что вывести ОАПВ, получается, можно только ключом. А вход "с ключа" непереназначаемый. Т.е. в логике терминала ОАПВ никак не вывести, только механически ключ повернуть на шкафу.
High_Voltage пишет:Эта логика предусмотрена для работы с внешним ОАПВ, т.е. пуская внешнее ОАПВ от быстродействующих ступеней (до набора их выдержки времени) свое ОАПВ тоже пускается до набора выдержки времени ступени. Проблем особых в этом не вижу, выдержка времени почти всегда 0.
Вот в том-то и дело что попался проект, где нельзя 0 вообще никак. Там вообще - в этом проекте - все вверх дном.
senior пишет:В том то и дело, что у Флагмана вся схема на одном листе. Какой же это геморрой рыться между разными схемами в попытках сделать логику целостной.
Дак я тоже за то, чтобы все было на одном листе. ЭКРА правильно делает, что кидает все схемы в самый конец мануала. Так и надо делать. Скорее структурно они просто мутноватые... это проявляется, когда какой-нибудь нестандартный проект, где все не как у людей.
Западные производители (по крайней мере, те, что я видел), видимо решили, что человек - существо читающее (точнее, видимо, "читающим человеком" был какой-то менеджер).
И ему, человеку, позарез как нужна тонна текста между логическими схемами. В итоге мануал напоминает кекс с изюмом в смысле пропорций текст/схемы. И лазить по нему - еще то "удовольствие"