Re: ТТ нулевой последовательности в кабельных сетях 10кВ
Ну так а что предприняли то в итоге!?
Установили три ТТНП каждый в свою фазу, вторичку собрали на сумму токов 3х фаз.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТТ нулевой последовательности в кабельных сетях 10кВ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Ну так а что предприняли то в итоге!?
Установили три ТТНП каждый в свою фазу, вторичку собрали на сумму токов 3х фаз.
три ТТНП каждый в свою фазу
Они на то и ТТНП - нулевой последовательности, что на фазу их ставить нельзя, бублик должен охватывать все три жилы одновременно. Не рассчитаны они на трансформацию фазных токов.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
И что они трансформируют, смотрели? :-)
Есть сомнения в срабатывании такой конструкции при ОЗЗ из-за насыщения фазными токами ваших бубликов.
ПыСы: если несколько кабелей в ячейку, то надо ставить столько же ТННП (А,В,С), сколько ниток в кабеле. То есть рассматривать каждую нитку как отельное присоединение.