Тема: Уставки "Сириус-Т"
Доброго дня всем зашедшим! У меня вопрос к людям, знакомым с методами расчета и выбора уставок, вносимых в реле защиты трансформатора типа Сириус-Т. С расчетом по методикам, что предоставляет Радиус-Автоматика на свои терминалы, проблем нет. Возник вопрос следующего плана. Т.к. уставки по ДЗТ задаются в относительных единицах то каким образом, в таком случае, можно проверить чувствительность защиты к конкретно известному току КЗ?? Предположим, по аналогии с расчетом электромеханики (ДЗТ-11), чувствительность к току двухфазного КЗ в минимальном режиме работы системы на низкой/высокой стороне. То что расчетами мы отстраиваемся от токов небаланса и токов намагничивания тр-ра, это понятно. Но по поводу проверки чувствительности в рекомендациях на выбор уставок данного терминала ни слова.
Напишите свои соображения, коллеги.