Тема: Сириус-2-РН Расчет уставок РПН трансформатора и китайские устройства
Доброго времени суток, ребята!
Пожалуйста, кто может подсказать ,Помочь.
У нас на предприятии никогда не устанавливолись такие устройства по РПН трансформаторов. В итоге такие устройства:
Устройство регулирования напряжения "Сириус-2-РН"
Блок автоматический управления ЕТ-SZ6
Регулятор напряжения трансформатора РКТ.02
По Сириусу есть методика расчета уставок и то не совсем понятно что принимать за значениеуставки напряжения компенсации, на этой формуле я застряла.
Думаю есть ли схожее с расчетом уставок двух других китайских устройств.в общем ответов мало - вопросов много! Помогите, плиз, если кто-то расчитывал эти устройства.
По сириусу Напряжение поддержания , это первая формула я считала так : U подд уст=U подд (%)/100 * U ном=105%/100% * 115=120 кВ это верно?
потом зона нечувствительности дU=дU%/100%*Uподд уст=1,78/100 *120=2,14 кВ
Uверх гр=Uподд верхн+дU/2=120+2,14/2=121 кВ
Uнижн гр=Uподд нижнее+дU/2=120-2,14/2=118,93 кВ
дU=(1,1-1,3) дUступ=1,2*2,05=2,46 кВ 2,05 - это в кВ одно значение ступени минус предыдущее с таблички трансформатора.
ВСТРЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ !!!!!! тут завиллая на значении Uкомп в %.......откуда это брать????????????
ПОМОГИТЕ!!! )))