Тема: Ответственный руководитель.
Прошу помочь разобраться в вопросе. Допускается ли не назначать ответственного руководителя работ при работе на типовой ячейке 10 кв отходящего фидера?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ответственный руководитель.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Прошу помочь разобраться в вопросе. Допускается ли не назначать ответственного руководителя работ при работе на типовой ячейке 10 кв отходящего фидера?
"Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)."
Если это обычное РУ без обходной системы шин, одна или две секции - можно не назначать, но всегда могут назначить по своему усмотрению.
Добавлено: 2019-09-26 23:15:30
"Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)."
Если это обычное РУ без обходной системы шин, одна или две секции - можно не назначать, но всегда могут назначить по своему усмотрению.
Но её стоит забывать и про другие обстоятельства. В целом, пункт 5 священной книги ПОТЭЭ в помощь, без контекста всего не понять
Прошу помочь разобраться в вопросе. Допускается ли не назначать ответственного руководителя работ при работе .....
Какая работа и какая типовая ячейка?
Проверка устройств РЗиА. Прогрузка первичным током ТТ, снятие ВАХ, настройка реле защит и т.п. Ячейка типовая: питание от шин секции- ШР,-ВВ,-ЛР.- кабель отходящей линии к тр-ру.
Проверка устройств РЗиА. Прогрузка первичным током ТТ, снятие ВАХ, настройка реле защит и т.п. Ячейка типовая: питание от шин секции- ШР,-ВВ,-ЛР.- кабель отходящей линии к тр-ру.
прогрузка ТТ у вас требует отключения оборудования выше 1000 В?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Отключается ячейка при допуске бригады. В процессе работы никакое оборудование не отключается.
ОР потребуется, если в РУ работает еще одна бригада, например службы ПС.
РУ любым "проверястом" трактуется как электроустановка, а при одновременной работе нескольких бригад назначение ОР обязательно.
Достаточно сделать совмещение ОР-ПР, и все соблюдено.
Разве что инструктаж придется с зеркалом проводить :)
Отключается ячейка при допуске бригады. В процессе работы никакое оборудование не отключается.
Судя по вот этому вашему ответу
"Отключается ячейка" пишите наряд, и назначайте руководителя, даже не задумываясь . Целее все будут.
Ячейка это коробка железная в КРУ. Она не отключается. Оборудование в ней может отключаться и заземляться.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ответственный руководитель.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc