Тема: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Делал проект с использованием этих (и других) терминалов Siemens, так вот теперь при заказе у службы закупки возник вопрос: Я в спецификации в LMFB коде под восьмой позицией указал "порог срабатывания дискретных входов 154В пост тока" (цифра 6), а в скачанном с их сайта мануале максимальное значение доступно лишь 88В пост тока (цифра 5). Теперь при заказе естесственно возникает трудность в том  что они не могут заказать с цифрой "6" под позицией 8, а заказчика не устраивает низкий порог срабатывания (цифра "5" позиции 8 (88В)). Как быть может кто сталкивался?

Post's attachments

7SJ645.pdf 1.08 Мб, 36 скачиваний с 2011-09-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Действительно эти терминалы приходят с порогом срабатывания 88 В, приходится на объектах их разбирать и переставлять джампера внутри терминалов на более высокий порог.

3

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Stepanov пишет:

разбирать и переставлять джампера внутри терминалов на более высокий порог.

То есть если даже прийдет на 88В есть механический способ по-Русски исправить эту проблему? А джемпера нужно для каждного дискретного входа перекидывать отдельно или как? Я почему то думал что это внутреняя особенность терминала, и если уж пришел на 88В то все лямба))). Можно поподробнее как переставляете джемпера?

4

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Для каждого ДВх свой джампер, в описании (http://siemens.siprotec.de/download_neu … 004_ru.pdf) на терминал все подробно описано (раздел 3.1.2.4)

5

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Спасибо! Прочел! Просвятился!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Ох, не все так просто.
Или это только в последнее время 7SJ стали доступны с напряжением срабатывания 154В...
Еще год-два назад физически нельзя было поставить джампер на 154В (максимально значение было 80В) - правда это было не на всех входах, а только на определенных платах.

Или может просто нам на объекты такие терминалы прост попадались - с таким кодом заказа...

Короче, будьте бдительны, не у всех 7SJ есть возможность переставить напряжение срабатывания на 154В

7

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

А еще такая мысль появилась: если разобрать и переставить джапер там никакие пломбы не надо срывать на корпусе при разборке? и вообще с гарантии из-за этого можно слететь?

8

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Cas8585 пишет:

А еще такая мысль появилась: если разобрать и переставить джапер там никакие пломбы не надо срывать на корпусе при разборке? и вообще с гарантии из-за этого можно слететь?

Пломбы вскрывать не надо. Нужна только отвертка. Операция абсолютно официальная, на гарантию не влияет.

У Siprotec-ов джамперами переставляется не только напряжение срабатывания дискретных входов. Еще перставляется номинальный ток 1/5 А. И развязываются дискретные выхода...

Обычная операчия при наладке: разобрать терминал, достать платы, выставить джамепры по проекту, собрать и включить.

9

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Solovey пишет:

Ох, не все так просто.
Или это только в последнее время 7SJ стали доступны с напряжением срабатывания 154В...
Еще год-два назад физически нельзя было поставить джампер на 154В (максимально значение было 80В) - правда это было не на всех входах, а только на определенных платах.

Или может просто нам на объекты такие терминалы прост попадались - с таким кодом заказа...

Короче, будьте бдительны, не у всех 7SJ есть возможность переставить напряжение срабатывания на 154В

Верно, пишите. Выставить 154 В невозможно. Только части входов можно выставить 176 В

10

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Стесняюсь  спросить, а  что  по  этому  поводу  говорит  уважаемый Conspirator. О  допустимости  разборки  терминала  всем  кому  не  лень, в  частности.

11

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

Ugrumy, что значить всех кому не лень?
... за пять лет обучения инженера, стоило бы таки привить ему способность "переставлять джамперы".

12

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

По поводу порога срабатывания для 7SJ64: Неохота переводить на русский
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12971/thumb/p1697nrb9n1s7g49s194r1dgni8a1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12971/thumb/p1697nrb9n1s7g49s194r1dgni8a1.JPG

13

Re: Вопрос по Siprotec 7SJ645

У нас была такая проблема.. В терминале можно переставить некоторые джамперы повысив порог срабатывания некоторых входов с 88В до 154В.. Но повторюсь еще раз - НЕКОТОРЫХ.. Для тех, для которых не удаеётся увеличить порог срабатывания, пришлось ставить на входа в клеммы стабилитроны для понижения напряжения... В том числе придется переправлять такое же на объекте на установленном шкафе. )) Решили эту проблему заменой части клемм Феникс контакта на другие, в которые можно установить стабилитроны.