1

Тема: Блинкер "Контроль изоляции"

Здравствуйте, помогите с ответом на вопрос который мне задал оперативный персонал. Ответить сам не смог.
Есть питающая ГПП 6кВ, от одной из ячеек которой запитано последовательно 4 подстанции 6кВ.
На каждой из них есть ТН типа НТМИ со схемой контроля изоляции в разомкнутом треугольнике (реле РН с уставкой 30В) , и действием на блинкер "Контроль изоляции в сети 6кВ".
Вопрос:
При ОЗЗ в сети 6кВ на последней ТП, блинкер "Контроль изоляции" выпадает на всех 5 ТН, начиная с ГПП.
А если ОЗЗ будет на первой из подстанций, блинкер выпадет только на ГПП и первой подстанции, или тоже на всех?
От чего это зависит?

2

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Тоже на всех. Зависит от Несимметрии напряжений при ОЗЗ

3

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Он выпадет при ОЗЗ в любой точке сети 6кВ, т.к. напряжение по всей сети одинаковое.

4

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Да постройте векторные диаграммы для разных точек сети, и будет Вам счастье!
Самому лень, да и некогда построить. Но интуитивно понимаю. Чем дальше ОЗЗ от "головы", тем меньше чувствительность в "голове" и на промежуточных ТП. При ОЗЗ на головном объекте и на последующих перекос фаз будет соответствующим.
А так все зависит от конфигурации сети, заземленных нейтралей (хотя в сети 6-10 кВ вопрос вроде бы очевиден) и характера ОЗЗ.

5

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Novik писал(а):
2020-09-28 12:10:07

Он выпадет при ОЗЗ в любой точке сети 6кВ, т.к. напряжение по всей сети одинаковое.

По факту так не происходит, почему то происходит так как я описывал в вопросе.
При ОЗЗ в сети 6кВ на последней ТП, блинкер "Контроль изоляции" выпадает на всех 5 ТН, начиная с ГПП.
А если ОЗЗ будет на первой из подстанций, блинкер выпадет только на ГПП и первой подстанции
А почему так, непонятно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Да постройте векторные диаграммы для разных точек сети, и будет Вам счастье!
Самому лень, да и некогда построить. Но интуитивно понимаю. Чем дальше ОЗЗ от "головы", тем меньше чувствительность в "голове" и на промежуточных ТП. При ОЗЗ на головном объекте и на последующих перекос фаз будет соответствующим.
А так все зависит от конфигурации сети, заземленных нейтралей (хотя в сети 6-10 кВ вопрос вроде бы очевиден) и характера ОЗЗ.

7

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

Если исходить из того что напряжение по всей сети одинаковое, и векторная диаграмма напряжений в разомкнутом треугольнике всех ТН тоже будет одинаковая, то блинкер выпадет на всех п/ст 6кВ которые питаются от той секции ГПП, даже на тех где нет земли.
Такое не происходит.

8

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

RIN писал(а):
2020-09-28 12:57:33

А если ОЗЗ будет на первой из подстанций, блинкер выпадет только на ГПП и первой подстанции

Может быть это был обрыв фазы с последующим ОЗЗ? В этом случае картина для нижестоящих ПС меняется.

9

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

RIN писал(а):
2020-09-28 13:59:39

Если исходить из того что напряжение по всей сети одинаковое

А если с точки зрения здравого смысла и элементов ТОЭ?

10

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

beyond писал(а):
2020-09-28 14:16:37

ожет быть это был обрыв фазы с последующим ОЗЗ? В этом случае картина для нижестоящих ПС меняется.

Был не прав, 3Uo будет достаточно большим в этом случае.

11

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

RIN писал(а):
2020-09-28 13:59:39

Если исходить из того что напряжение по всей сети одинаковое

А если с точки зрения здравого смысла и элементов ТОЭ?

12

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

RIN писал(а):
2020-09-28 12:57:33

При ОЗЗ в сети 6кВ на последней ТП, блинкер "Контроль изоляции" выпадает на всех 5 ТН, начиная с ГПП.
А если ОЗЗ будет на первой из подстанций, блинкер выпадет только на ГПП и первой подстанции

Продольные сопротивления кабелей (омы и доли ома) мизер по сравнению с поперечным емкостным сопротивлением (килоомы). Поэтому странно действительно, что выпадает только на двух ПС.
Возможно, дело в том, что ОЗЗ какое-нибудь через дугу, и поэтому 3U0 на грани? И в одном случае чувствительности хватило, а в другом нет?
Реле времени там есть? С какой выдержкой?

13

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

На всех подстанциях у ТН типовая схема , РН в открытом треугольнике, действет на реле времени, время 9 сек., от контакта реле времени срабатывает указательное реле "Контроль изоляции".

14

Re: Блинкер "Контроль изоляции"

RIN писал(а):
2020-09-29 13:59:08

На всех подстанциях у ТН типовая схема , РН в открытом треугольнике, действет на реле времени, время 9 сек., от контакта реле времени срабатывает указательное реле "Контроль изоляции".

Емкостной ток ОЗЗ какой? Компенсирован? Как, где? Схему этого участка приведите.