Тема: Защита ротора от КЗ на землю.

Коллеги, это более опрос, чем вопрос.
Скажите, стоят ли у вас на синхроных машинах ( и генераторы и двигатели) такие защиты.
Если несложно ответить, какой мощности машины и стоит ли защита на отключение или на сигнал.

Не нужно стандратов, НТД, ПУЭ и типов реле.
Имено наличие, я встретил что после многих ложняков поотключали.

2

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

Турбогенераторы 3,5 и 2,4 МВт. Возбуждение бесщёточное. Одна ступень на сигнал, другая на отключение. Всё в работе. Машины достаточно новые. Первой 10 лет, второй 3 года.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

2 турбогенератора ТГВ-200. Система возбуждения тиристорная с цифровым АРВ. Защита двухступенчатая, 1-ая ст. на сигнал, 2-ая -на отключение. Все в работе.

4

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

Гидрогенераторы 120МВт, 2 ступени, первая на сигнал, вторая на отключение, все в работе, без них никак.

5

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

BAIKAL пишет:

2 турбогенератора ТГВ-200. Система возбуждения тиристорная с цифровым АРВ. Защита двухступенчатая, 1-ая ст. на сигнал, 2-ая -на отключение. Все в работе.

Исходя из чего у вас вторая ступень на отключение?

У нас 3 турбогенератора ТГВ-200М. Возбуждение безщёточное (БСВ), на всех трёх защита включена обеими ступенями на сигнал.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

О, уже началось интересное  ICQ/ab:) .
А что скажут коллеги, имеющие синхроные двигатели?

7

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

8 гидрогенераторов от 40 до 120 мВт. Системы возбуждения - электромашинные и статические (разумеется на разных агрегатах). Защита везде введена на отключение ВГ и гашение поля. В работе, на некоторых агрегатах уже более 40 лет. Ложной работы не помню, по делу работала.

8

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

2 генератора ТВФ-120 с высокочастотным возбуждением, 2 генератора ТВФ-110 с тиристорным возбуждением. На всех защиты типа БЭ1104, 1105. 1-я ступень на сигнал, 2-я на отключение. Все введены. Были случаи работы- все правильно.

9

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

Владимир пишет:

2 генератора ТВФ-120 с высокочастотным возбуждением, 2 генератора ТВФ-110 с тиристорным возбуждением. На всех защиты типа БЭ1104, 1105. 1-я ступень на сигнал, 2-я на отключение. Все введены. Были случаи работы- все правильно.

Проблем с отскоком щетки не возникало?

10

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

На траверсах к валу генератора установлено по две щетки, включены параллельно, расположены в одном случае под углом180градусов относительно друг-друга, в другом случае(на ТВФ-110) под углом в 90 градусов.  Ну и при остановах- чистка вала в месте контакта и регулировка нажатия.  Проблем с отскоком не было, по крайней мере вспомнить не могу.

11

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

Простите пожалуйста, коллеги, за дилетантский вопрос, очень плохо знаком с генераторами. Возник вот какой вопрос - при отскоке щётки генератора чем это грозит для защиты? Какие-то ложняки будут или просто какая-то защита откажет? Следствие этого вопрос - от сигнала отскок щётки какую-то защиту надо блокировать или достаточно просигнализировать? Вопрос рождёнЗаранее спасибо.

12

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

При отскоке щетки защита автоматически выводится из работы, на щит управления- сигнал о неисправности.
При отскоке щетки теоретически возможна ложная работа защиты.

13 (2011-11-19 15:56:16 отредактировано Sm@rt)

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

6 генераторов по 12 МВт, реализована в проекте защита от к.з. обмотки ротора на землю, на устройстве 7UM622 , две уставки по снижению изоляции одна на сигнал вторая на отключение, но это еще пока тлько в проекте, еще не было наладки, возможно сделаем обе на сигнал...

14

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

8 гидрогенераторов - реле КЗР-3. Ни одной ложной работы. Все работают на отключение - щетка на валу ротора.

15

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

2 ТГ по 200МВт (охлаждение водород, вода), возбуждение тиристорное. На 1-м БЭ1104+БЭ1105, на второй аналог в ШЭ1111 - две ступени на сигнал.
ГТУ-220МВт. Генераторы сухие, СВ тиристорные, защиты типа БЭ1104(05) в ШЭ1111. Действие 1 ст. - на сигнал, 2ст. - на отключение.
У всех по 2 щетки на валу под 90 градусов. При должном уходе за щетками работают без проблем, иначе - постоянные отскоки.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

16

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

А что можете посоветовать из типов реле контроля изоляции ротора для СД 4,8 МВт. Дополнительных щеток на валу нет.

17

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

Две машины по 27,5 МВт - безщёточная система возбуждения с вращающимися диодами. Автоматически раз в 24 часа подъем щётки электромагнитом и измерение сопротивления, при привышении уставки - сигнал. Имеется кнопка ТЕСТ, подъем измерительной щетки и щетки через сопротивление на землю - соответственно ручное опробование защиты.
Машина 12 МВт -  возбуждение от возбудителя с перманетными магнитами. Защита отсутствует.
Машина 6 МВт - советская канцепция с реле ЭН 524/МР и потенциометром.

18

Re: Защита ротора от КЗ на землю.

А кто-нибудь юзал модуль Alstom-овский Р391?