1

Тема: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи у знающих людей.
Вопрос такой имеется блок генератор трансформатор 80МВт выполняется дифзащита трансформатора на МП Сипротек 7UT63  и дифзащита блока на такомже МП, защита генератора остается на механике. Необходимо выполнить расчет дифзащиты на блоках, ну с трансформатором все понятно - построить характеристику LPN и забить уставки в логу, а что делать с МП блока как должна быть построена характеристика там , перерыл книги ничего не нашел просто пробел какой-то на эту тему посоветуйте что-нибудь кто хоть раз с подобным сталкивался или имеет мысли на этот счет.
Спасибо!!!!!

2

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Дак нет указаний, потому что разницы нет, считается как для трансформатора.

3

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Так от защиты трансформатора-то как отстроиться, должна же быть селективность между данными видами защит или же я ошибаюсь.

4

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Никакой селективности, обе работают абсолютно независимо друг от друга.

на самом деле, не есть хорошо, что не сделали отдельно дифзащиту генератора, она гораздо чувствительней, чем блока.

5

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Защита генератора согласно задания, остается на электромеханике, а защита трансформатора и блока генератор-трансформатор на МП. Как объяснить,  что характеристики блока и трансформатора должны быть индетичны, у меня складывается конечно другое впечатление, что у блока характеристика должна быть отстроена от хзащитной характеристики трансформатора.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Коллега, давайте просто обсудим, чем дифзащита блока может отличаться от защиты трансформатора.

с точки зрения электрических процессов.
почему они должны как то зависеть друг от друга

7

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Только тем, что она захватывает всё, и генератор, и трансформатор, и шины. И для защит каждого присоединения свои методы выбора уставок.

8 (2011-09-27 20:44:29 отредактировано Sergio)

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Хорошо, тогда вопрос, величина уставки  начального тока срабатывания дифзащиты, отнесенный к номинальному току для блока, определяется аналогично как для силового трансформатора , т.е. в пределах 0,2-0,3 и каково будет значение тока срабатывания дифференциальной отсечки? для трансформаторов это значение находится по формуле и считается достаточным при уставке в пределах 7-8, а что тогда для блока расскажите если известно.

9

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

ICQ/ab:)
ОК,  20-30%  пусть будет на совести устанавлиющего, я предпочитаю 35-40%, но дело вкуса.

дифотсечка, давайте посмотрим что и как.
почему ставят 7-8, а то и 10 номиналов?
в чём разница между просто трансом и блоком ( и то не каждым, зависит есть или нет ГВ, есть или нет ТСН на генераторном)?

10

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Раскрываю полную схему:
ТРАНСФОРМАТОР - 110/35/10,5кВ мощностью 75МВА
на стороне 10,5 -гннератор с генераторным выключателем и имеется ТСН, т.е дифзащита блока осуществляется по черырем плечам, в чем может быть особенность защиты данного блока, объясните, хочется до конца разобраться,
да и огромное спасибо за ответы

11

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

В вашем случае это будет обычный транс, так он включается на ХХ и БНТ стандартный.

в случае блока без ГВ, тока БНТ нет, генератор поднимает напрыжение.

В случае 4-х плеч, имхо, из моего опыта защиту стоит немного загрубить, т.к. две цепи ТТ надо запараллелить ( у Сименса 3 входа для ТТ), кстати обратите внимание что ТТ наТСН и генераторе абсолютно идентичны.

далее есть ещё какя то примочка в Сименсе в таком случае и даже между их наладчиками был спор, но проверить что там точно было, смогу только на следующей неделе.
я в отпуске...вроде как :-))).

12

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

В нашем случае мы используем блок типа 7UТ635 у него 4 токовых входа, в связи с этим одна проблема снимается, но что значит загрубить? я так понимаю увеличить ток отсечки и увеличить начальный ток срабатывания, интересно этого будет достаточно?
Кстати приятного отпуска!!!!!!

13 (2012-02-19 12:21:49 отредактировано stoyan)

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Sergio пишет:

Раскрываю полную схему:
ТРАНСФОРМАТОР - 110/35/10,5кВ мощностью 75МВА
на стороне 10,5 -гннератор с генераторным выключателем и имеется ТСН, т.е дифзащита блока осуществляется по черырем плечам, в чем может быть особенность защиты данного блока, объясните, хочется до конца разобраться,
да и огромное спасибо за ответы

Опять опоздал на эту дискуссию, но лучше поздно, чем никогда...
Sergio говорил что дифф. з-та по четырем плечам (хвост генератора и три стороны тр-ра), а там есть еще ТСН на генераторном напряжении. Значит ли это, что он не имеет ТТ на 10кВ, которые заведены в защиту?
Если так придется отстраиваться от ток к.з. за ТСН. Ergo наверника будет другой, больший ток срабатывания (не тот, корой получился когда отстраивались от внешнего к.з. в сетях 110кВ и/или 35кВ.

14

Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор

Но да, сегодня я не в форме...
Раз по четырем плечам - это означает, что ТТ ТСН-а в защиту. Нам не нужна сторона НН Тр-ра...