1

Тема: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Уважаемые коллеги, помогите прояснить ситуацию.
***
На шинах головной подстанции (питающей ТП), ток 3-х фазного КЗ приведен к напряжению   6,6 кВ.
Вопрос :
Можно ли в нижестоящей распределительной сети при расчётах тока КЗ приводить его к среднему напряжению т.е.  6,3 кВ, или же придерживаться строго того напряжения при котором приведен ток 3-х фазного КЗ на головной ТП, т.е. - 6,6 кВ
***
Спасибо.

2

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Больше ничего приводить не надо.... У вас уже приведен ток к классу напряжения 6 кВ, перевод тока делается только при переходе на другую ступень напряжения.

3

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

leon_lts пишет:

"...перевод тока делается только при переходе на другую ступень напряжения."

-Что имеется ввиду ?

4

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Т.е. если потом будет транс 6/0.4 то ток короткого на стороне 6кВ приводят к стороне 0,4 кВ

Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой

5

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

kolya_105 пишет:

Т.е. если потом будет транс 6/0.4 то ток короткого на стороне 6кВ приводят к стороне 0,4 кВ

Уважаемый kolya_105, я наверное не корректно поставил вопрос. Имелось в виду, какое значение напряжения ставить в расчётную формулу для дальнейших расчётов тока КЗ, 6,3 кВ или 6,6 кВ ?
Вопрос стоит о расчётах токов КЗ на высокой стороне.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Антон 17 пишет:

придерживаться строго того напряжения при котором приведен ток 3-х фазного КЗ

Думаю что так

Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой

7

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

kolya_105 пишет:

Думаю что так

По логике, вроде бы так должно и быть, иначе будут занижены значения токов КЗ, но как то не стыкуются токи КЗ приведенные к напряжению 6,6 кВ, с токами распределительной сети, которые как правило равны 6,3 кВ.

8

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

для наиболее точного расчета токов КЗ можно использовать при расчетах номинальные напряжения и действительные коэффициенты трансформации, например если у вас на шинах головной подстанции 6,3 кВ, в качестве расчетной на ТП взять напряжение Uб=6 кВ (расчет в именованных единицах)

9

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

ILER пишет:

для наиболее точного расчета токов КЗ можно использовать при расчетах номинальные напряжения и действительные коэффициенты трансформации, например если у вас на шинах головной подстанции 6,3 кВ, в качестве расчетной на ТП взять напряжение Uб=6 кВ (расчет в именованных единицах)

Вся суть вопроса и заключается в том, что на головной Uб=6,6 кВ, а распред. сеть считается по 6,3 кВ.
Как быть ???

10

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Рассчитываете сопротивление эквивалентной системы: Хс=Uн/(sqrt3*Iкз(6,6))  где Uн=6600В, сопротивление линии (ВЛ или КЛ) и ток КЗ на шинах 6кВ ТП: Iкз=6300/(sqrt3*Zобщ.) так будет правильнее

11

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

ILER пишет:

Рассчитываете сопротивление эквивалентной системы: Хс=Uн/(sqrt3*Iкз(6,6))  где Uн=6600В, сопротивление линии (ВЛ или КЛ) и ток КЗ на шинах 6кВ ТП: Iкз=6300/(sqrt3*Zобщ.) так будет правильнее

Уважаемый ILER, сопротивление системы в любом случае считается через ток КЗ на шинах питающей ТП и затем сопротивление системы плюсуется с сопротивлением линии, но по вашим выражениям видно, что ток КЗ вы считаете через 6,3 кВ, и вы считаете что этого достаточно, что бы в дальнейшем расчёты токов КЗ нижестоящей распр. сети были правильными ?
Ведь токи КЗ на шинах питающей ТП считались по 6,6 кВ

12

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

у вас задан ток КЗ при U=6600 В, а за счет падения напряжения в линии (значение в зависимости от протяженности) напряжения на шинах ТП будет меньше, в упрощенном расчете можно принять среднее напряжение  Ucр=6300В, можете рассчитать потери напряжения в линии и принять расчетное напряжение с учетом этих потерь

13

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Согласно руководящих указаний по расчету ТКЗ и уставок РЗА расчетное напряжение для ступени 6 кВ является 6.3 кВ. Точка.

ЗЫ: Если есть желание, то можно пересчитать эквивалентное сопротивление системы к данному напряжению. Но любые расчеты (инженерные) допускают 5% погрешность.

14

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

CLON пишет:

Согласно руководящих указаний по расчету ТКЗ и уставок РЗА расчетное напряжение для ступени 6 кВ является 6.3 кВ. Точка.

ЗЫ: Если есть желание, то можно пересчитать эквивалентное сопротивление системы к данному напряжению. Но любые расчеты (инженерные) допускают 5% погрешност

Очень исчерпывающий и авторитетный ответ.
Вот теперь все сомнения отпали и могу спокойно продолжить работу дальше.
Огромное спасибо !

15

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

Антон 17 пишет:

Очень исчерпывающий и авторитетный ответ.
Вот теперь все сомнения отпали и могу спокойно продолжить работу дальше.
Огромное спасибо !

Благодарю всех форумчан принявшим участие в дискуссии по затронутой теме.

16

Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.

CLON пишет:

Согласно руководящих указаний по расчету ТКЗ и уставок РЗА расчетное напряжение для ступени 6 кВ является 6.3 кВ. Точка.

Ну это если не известно ЭДС системы тогда следует брать 6,3 кВ , обычно при расчетах эквивалент системы на шинах 6 кВ известен и согласно правил ТОЭ правильнее использовать в расчетах именно его, а он может быть равным и не 6 и не 6,3 и не 6,6.