1

Тема: Сириус 3-ЛВ-03

Добрый день!!! При расчете защит одиночной ВЛ 110 кВ столкнулась с такими сопротивлениями Xфз и Xфф. Подскажите равны ли они между собой и если нет, то как посчитать каждое?

2

Re: Сириус 3-ЛВ-03

и еще вопрос... Для расчета Rп, L - это длина зоны срабатывания соответствующей ступени?

3

Re: Сириус 3-ЛВ-03

daya07 пишет:

Xфз и Xфф

Xфз - это уставка одноступенчатой ДЗ от КЗ на землю, а  Xфз - это уставка ДЗ от междуфазных КЗ

а вообще вот здесь вроде бы все доступно описано  http://www.rza.ru/faq_files/metod_sirius-3-lv-03.pdf

4

Re: Сириус 3-ЛВ-03

естественно они не равны, это разные вещи. И еще перед тем как считать вы анализировали вообще нужна ли Вам ДЗ от КЗ на землю? Наверняка вы реализовываете полноценную 4-х ступенчатую ТЗНП?

5

Re: Сириус 3-ЛВ-03

в рекомендациях написано как посчитать Xфз...объясните пожалуйста как посчитать Xфф

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сириус 3-ЛВ-03

фз-фаза земля, фф-фаза фаза, равными они не могут быть не как

7

Re: Сириус 3-ЛВ-03

x4iterx пишет:

фз-фаза земля, фф-фаза фаза, равными они не могут быть не как

УПРОЩЕННО: Три зоны, одна 0.85Zл, вторая 1.2Zл + согласование с ДЗ смежной ВЛ. Третья - надо сеть видеть.
Расчеты можно например вот здесь посмотреть

Post's attachments

ЭКРА. Рекомендации по расчету уставок ШЭ2607 021.pdf 499.54 Кб, 11 скачиваний с 2011-11-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Re: Сириус 3-ЛВ-03

если у кого-нибудь есть рекомендации по расчету 3 зоны ДЗ от междуфазных КЗ, поделитесь пожалуйста: buchinskiy@rzia.ru

что-то в РД нигде не встречал и, ИМХО, считают многие ее по-разному (в зависимости от региона).

9

Re: Сириус 3-ЛВ-03

E.A.BUCHINSKIY пишет:

если у кого-нибудь есть рекомендации по расчету 3 зоны ДЗ от междуфазных КЗ, поделитесь пожалуйста: buchinskiy@rzia.ru

что-то в РД нигде не встречал и, ИМХО, считают многие ее по-разному (в зависимости от региона).

ICQ/ad;)
РУ 7 Дистанционная защита линий 35-330 кВ стр.86 - 88 (в основном все на стр.88  п15  в))

10

Re: Сириус 3-ЛВ-03

ShSF пишет:

РУ 7 Дистанционная защита линий 35-330 кВ стр.86 - 88 (в основном все на стр.88  п15  в))

благодарю. что-то не углядел в тексте. вот видимо и есть два варианта:
1- отстройка от минимального сопротивление по условию самозапуска,
2- согласование со II зоной след.линии (формула 12)

11

Re: Сириус 3-ЛВ-03

E.A.BUCHINSKIY пишет:

1- отстройка от минимального сопротивление по условию самозапуска,
2- согласование со II зоной след.линии (формула 12)

1.    - Более актуально отстройка от максимального тока нагрузки.
2.    - А согласование может быть и с III зоной ДЗ, хотя и не обязательно. Основное назначение III зоны это дальнее резервирование, т.е защитить смежный участок.

12

Re: Сириус 3-ЛВ-03

ShSF пишет:

А согласование может быть и с III зоной ДЗ, хотя и не обязательно.

а по какой формуле согласование с 3-ей зоной выполняется, не подскажете?

все таки как-то не так 3-я зона проработана в литературе как 2 и 1-ая. вот есть же для 2-ой таблица расчетная, там все подробно расписано