1

Тема: Перевод названий входой терминала АВВ

Плохо владею английским, а на русском подобных пояснений нет.
Помогите, пожалуйста, понять назначение дискретных входов платы терминала АВВ REF615 типоисполнения F.

Я так понимаю они (по порядку сверху вниз. Пробелы - не понимаю что это):
1) Внешний сигнал на отключение
2) Что-то связанное с направленной ЗНЗ. НО зачем дсикретный вход?
3) "low gas" - это что? низкое давление? Или как?
4) -
5) Тележка вкачена
6) Тележка выкачена
7) Заземляющий нож включен
Default/af8) Он же отключен (вообще в чем необходимость заводить его на терминал? Чтобы блокировать ошибочные включения персоналом?)
9) Это блокировка МТЗ? Для чего?
10) Выключатель включен
11) Выключатель отключен
12) -

И получается что можно только 1 вход на отключение? Надо завести сюда 2 очереди АЧР и отключение ключом.

2

Re: Перевод названий входой терминала АВВ

ICQ/ad;) А источник привести? или те два непонятных выражения.

Это просто типовое подключение, совсем необязательное.
615 серия с свободным программированием
low gas, не очень хорошее выражение, но понятное, имеется ввиду, снижение давление элегаза.

да хоть все 11 входов на отключение

3

Re: Перевод названий входой терминала АВВ

тележка вкачена звучит сильно)

4

Re: Перевод названий входой терминала АВВ

Да. кстати, коллега, как Ваши успехи в теме? Если уж тема поднята, ее или развивать, или поддерживать, или закрывать нужно. Ответов-то по существу и нет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Перевод названий входой терминала АВВ

Я думаю можно закрыть тему. Все решилось фразой "свободнопрограммируемая логика"