Тема: Поперечная дифференциальная защита генератора
Здравствуйте всем! Прошу помощи у более опытных коллег. Недавно свалился проект по реконструкции РЗА блока генератор-трансформатор 40 МВа, и заказчик требует поперечную дифзащиту на генераторе, притом, что обмотка генератора соединена в треугольник. Обычно эту защиту ставим на генераторах с параллельными ветвями, соединенными в звезду. Вопрос: возможно ли сделать ее на треугольнике? Из того что приходит в голову: выполнить через ФТНП (см. рисунок), но разве это будет поперечная дифзащита? Возможно, существуют альтернативные методы защиты от витковых замыканий в статоре генератора? Заранее спасибо
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8000/18030/thumb/p16fse4mj615boeqi17bmkt5jkn1.jpg