1

Тема: Косинус Фи генератора

Добрый день.
Прошу подсказать можно ли повысить коэффициент активной мощности у генератора (табличка с ТТХ на фото, полная мощность 250кВА, активная 200кВт, косинус 0,8) путем введение УКРМ на 50кВАр?
Возник данный вопрос именно потому, что речь идет о генераторе.
То есть если бы речь шла о двигателе на 250кВА с косинусом 0,8, то я бы просто поставил конденсаторную батарею на 50кВА, и тем самым разгрузил бы сеть на 50000/400*корень из 3 = 72 Ампера.
Но раз речь идет про генератор, то может этот фокус не сработает по какой-либо причине?

Post's attachments

photo_2026-01-20_13-53-16.jpg 69.31 Кб, 1 скачиваний с 2026-01-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2026-01-20 14:55:58 отредактировано retriever)

Re: Косинус Фи генератора

Прошу подсказать можно ли повысить коэффициент активной мощности у генератора (табличка с ТТХ на фото, полная мощность 250кВА, активная 200кВт, косинус 0,8) путем введение УКРМ на 50кВАр?

Какая у вас сеть, с односторонним питанием или с двусторонним (генератор параллельно сети)?

Если питание двустороннее
Коэффициент активной мощности у генератора при двустороннем питании меняется настройкой возбуждения, а именно: когда ЭДС генератора и эквивалентная ЭДС сети  по углу и по модулю согласованы между собой так, чтобы вектор тока лежал ровно совпадающим с вектором напряжения, то cosФ=1.

Угол между генератором и сетью (при наличии многостороннего питания) определяется вращающим моментом на валу, а именно: чем больше вращающий момент, тем больше угол между ЭДС сети и генератора. Вращающий момент пропорционален т.н. установленной мощности: P=w*M. Установленная мощность - это такая уставка в контроллере генератора.
Грубо говоря если она 0, то генератор на ХХ, если не 0, то генератор отклоняется от сети по углу и выдает мощность в сеть: P=E1*E2/X*sin(delta)
Меняется это где-то в настройках контроллера возбуждения. Есть разные режимы - с постоянной мощностью (постоянный момент на валу), с регулированием мощности ("в деление"), когда мощность, т.е. вращающий момент подстраивается так, чтобы частота сети была 50 Гц, различные "статизмы", когда при малой загрузке регулятор активной мощности рвется регулировать частоту, а при большой нет.

Соответственно, каждой установленной мощности будет соответствовать соотношение углов ЭДС, при этом есть "дурацкий" вариант, когда модуль ЭДС не регулируется, и генератор может как выдавать реактив, так и потреблять, а есть режим, когда контроллер возбуждения специально подстраивает модуль ЭДС так, чтобы cosФ=1.

Если же у нас сеть с односторонним питанием, то вышеописанное не работает, ток отстает от напряжения на какой-то угол активно-реактивной нагрузки всегда, и тогда надо ставить  конденсаторную батарею, если хочется убрать реактивную мощность, но по сути это компенсация реактивной мощности нагрузки. И ставить батарею вероятно нужно ближе к нагрузке, потому что иначе ток в проводах по сути не изменится и как грелись провода повышенным током, так и будут греться.

.

3

Re: Косинус Фи генератора

retriever писал(а):
2026-01-20 14:53:54

Какая у вас сеть, с односторонним питанием или с двусторонним (генератор параллельно сети)?

Если питание двустороннее
Коэффициент активной мощности у генератора при двустороннем питании меняется настройкой возбуждения, а именно: когда ЭДС генератора и эквивалентная ЭДС сети  по углу и по модулю согласованы между собой так, чтобы вектор тока лежал ровно совпадающим с вектором напряжения, то cosФ=1.

Угол между генератором и сетью (при наличии многостороннего питания) определяется вращающим моментом на валу, а именно: чем больше вращающий момент, тем больше угол между ЭДС сети и генератора. Вращающий момент пропорционален т.н. установленной мощности: P=w*M. Установленная мощность - это такая уставка в контроллере генератора.
Грубо говоря если она 0, то генератор на ХХ, если не 0, то генератор отклоняется от сети по углу и выдает мощность в сеть: P=E1*E2/X*sin(delta)
Меняется это где-то в настройках контроллера возбуждения. Есть разные режимы - с постоянной мощностью (постоянный момент на валу), с регулированием мощности ("в деление"), когда мощность, т.е. вращающий момент подстраивается так, чтобы частота сети была 50 Гц, различные "статизмы", когда при малой загрузке регулятор активной мощности рвется регулировать частоту, а при большой нет.

Соответственно, каждой установленной мощности будет соответствовать соотношение углов ЭДС, при этом есть "дурацкий" вариант, когда модуль ЭДС не регулируется, и генератор может как выдавать реактив, так и потреблять, а есть режим, когда контроллер возбуждения специально подстраивает модуль ЭДС так, чтобы cosФ=1.

Если же у нас сеть с односторонним питанием, то вышеописанное не работает, ток отстает от напряжения на какой-то угол активно-реактивной нагрузки всегда, и тогда надо ставить  конденсаторную батарею, если хочется убрать реактивную мощность, но по сути это компенсация реактивной мощности нагрузки. И ставить батарею вероятно нужно ближе к нагрузке, потому что иначе ток в проводах по сути не изменится и как грелись провода повышенным током, так и будут греться.

.

Благодарю за быстрый и развернутый ответ.
У Заказчика ситуация №2, то есть работа газового генератора как основной ввод/ сеть - резервный. Далее стоит АВР. Устройства синхронизации с сетью не предусмотрено.
Я почему-то решил, что установка УКРМ непосредственно возле генератора позволит "разгрузить" обмотку статора генератора, тем самым в теории увеличить моторесурс генератора. Я тут не прав?

"ток в проводах по сути не изменится и как грелись провода повышенным током, так и будут греться." - если честно, я всегда считал, что токовая нагрузка на кабельные линии снижается вне зависимости от места установки УКРМ. Это не так? Это убеждение сформировалось у меня в связи с тем, что  производители УКРМ при заказе всегда запрашивают только итоговую мощность УКРМ для компенсации, шаг регулирования (ну иногда еще спрашивают про наличие гармоник, но очень редко). При этом никто никогда не спрашивал местоположение мощных индуктивных движков. Всегда предполагалось, что устанавливаться УКРМ будет на входе в ВРУ.

"Коэффициент активной мощности у генератора при двустороннем питании меняется настройкой возбуждения, а именно: когда ЭДС генератора и эквивалентная ЭДС сети  по углу и по модулю согласованы между собой так, чтобы вектор тока лежал ровно совпадающим с вектором напряжения, то cosФ=1." - вот тут не понял, как можно выровнять ток и напряжение у устройства, которое это сделать физически не может? Ну то есть если генератор из-за своих физических особенностей (обмотка статора) не может иметь cosФ=1, то как можно его достичь в момент синхронизации? Или я тут что-то не правильно прочитал?

4

Re: Косинус Фи генератора

Electric11183 писал(а):
2026-01-20 18:43:46

иметь cosФ=1,

Это в идеале. В реале конечно не такhttps://rzia.ru/uploads/images/17565/fe1e4984a51ca1a0dfa95d45c9cb893d.jpg https://rzia.ru/uploads/images/17565/fe1e4984a51ca1a0dfa95d45c9cb893d.jpg

5 (2026-01-21 00:36:30 отредактировано ПАУтина)

Re: Косинус Фи генератора

В принципе такое возможно если не хватет ресурсов генератор.
известно например генератор не может вкючится на длинную КЛ (Рейдово, о. Итуруп) или наоборот потребление реактивки большое... ставят либо БСК либо реакторы...
выставляю прогу в Эксел расчёта P/Q диаграммы посчитайте регурсы своего генератора...

заводская P/Q диаграмма есть, но она для одного привода (турбины) , у Вас какая-то конкретная...
и ещё cos 0,8 это номинальный, но это же не значит, что его нужно таким держать ...  генератор для того и предназначен что бы регулировать напряжение...

Post's attachments

Построение PQ-диаграммы.rar 1.08 Мб, 8 скачиваний с 2026-01-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Косинус Фи генератора

VovkaKrut писал(а):
2026-01-20 20:51:22

Это в идеале. В реале конечно не так

это не идеал...
Смысла в равенстве максимальной активной мощности турбины и генератора нет!
Генератор не может вырабатывать только и только активную мощность, требуется также выработка большого объёма реактивки, поэтому турбина ни когда не будет работать на максимальной аккт. мощности генератора.
Оптимально как раз, когда мощность турбины соответствует номинальной мощности S генератора и при этом COS номинальный.

7 (2026-01-21 13:02:00 отредактировано retriever)

Re: Косинус Фи генератора

Electric11183 писал(а):
2026-01-20 18:43:46

вот тут не понял, как можно выровнять ток и напряжение у устройства, которое это сделать физически не может? Ну то есть если генератор из-за своих физических особенностей (обмотка статора) не может иметь cosФ=1, то как можно его достичь в момент синхронизации? Или я тут что-то не правильно прочитал?

https://rzia.ru/uploads/images/4731/73ffa7d1c13d3f4cdae20ff954ebc721.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/73ffa7d1c13d3f4cdae20ff954ebc721.jpg
Поправил рисунок