Тема: На тему селективности
Доброго времени суток всем!
Как и в соседней ветке, заранее прошу прощения за вопрос, который, вполне возможно, уже неоднократно поднимался.
Итак. Устанавливается релейный шкаф, в котором заводом предусмотрен автомат S282UC на 2А . Этот шкаф подключается к ШРОТ, который в свою очередь подключается к ЩПТ. Речь идет о ПС 110/10 кВ со схемой 5АН.
Чтобы организовать селективную систему, по идее, в ШРОТ должен устанавливаться автомат "следующего" класса или этого же, но с намного бОльшим номиналом. Это, в свою очередь, приведет к увеличению номинала предохранителя, к которому подключен ШРОТ, и к предохранителю цепи АБ.
Вопрос может быть немного глупый - но действительно ли необходимо обеспечивать селективность между автоматом в ШРОТ, и автоматом в релейном шкафу? Ведь даже при неселективной работе, автомат в ШРОТе отключит только конкретно этот шкаф, в котором произошло повреждение!