1

Тема: Вопрос по настройке N60 GE

Здравствуйте.

Имеется вопрос. Подаю на аналоговые входы устройства N60 токи и напряжения. В 4-х из 16 каналов показывает какие-то непонятные (но явно стабильные) значения. (на много меньше чем нужно) С чем это может быть связано? Возможно есть в этих терминалах какие-то настроечные коэффициенты? Или проблема еще в чем-то?

Спасибо.

PS: Значения коэффициентов трансформации и прочие очевидные вещи - всё в норме.

С уважением.

2

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Если это токовые цепи, то возможно они собраны и часть тока ответвляется в т.т., поэтому и меньше значения чем даете.

3

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Да, это токовые цепи.
Не совсем осознаю, что значит "собраны"?

Устройство ни к чему не подключено. Просто подаю токи и напряжения на клеммник устройства. (концы обмоток аналоговых входов соединены, чтобы получить "звезду". Входы тока нулевой последовательности не использую пока - висит пустой.)

С уважением.

4 (2011-12-27 15:45:22 отредактировано rimsasha)

Re: Вопрос по настройке N60 GE

"Собраны" имеется ввиду подключены к схеме полностью в том числе и к трансформаторам тока.
С этим терминалом не знаком, а вообще в терминалах есть подстроечные коэффициенты, но туда лучше не лезть. На заводе должны были их подстроить.

5

Re: Вопрос по настройке N60 GE

А каковы цифры? Если, к примеру, подать в фазу А ток 1 (или 5 А), что покажет реле?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вопрос по настройке N60 GE

В устройстве два блока:
Блок 1 (8F) содержит три фазных ТТ, 1 ТТ для измерения тока нейтрали, 4 ТН (три фазных ТН + 1 добавочный ТН).
Блок 2 (8H) содержит 8 ТТ - 2 группы из трех фазных ТТ и 1 ТТ для измерения тока нейтрали.

Подаю на блок 1 U = 60В, I = 1A, на блок 2 на первую группу из трёх фазных трансформаторов I = 1A.

Результаты приведены на картинке.
Токовые входы блока 8F показывают что-то, пока не ясное.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19520/thumb/p16i1ped981s1blsf1v6o14ap7991.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19520/thumb/p16i1ped981s1blsf1v6o14ap7991.png

С уважением.

7

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Пожалуйста выложите схему подключения проверочника.
попробуем до подхода спецов по таким реле, разобраться.
и пожалуйста с утра подайте ток в одну фазу, без подключения к другим.

8

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Схема подключения.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19583/thumb/p16i4dfaj9rdp1il3ic216b011r71.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19583/thumb/p16i4dfaj9rdp1il3ic216b011r71.PNG

Теперь подаю только на фазу A блока 1 (8F) ток 1 А. (остальное разобрал)
Результаты на картинке (отмечено красной точкой).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19583/thumb/p16i4aot1stna1nnr1i6hcp4acj1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19583/thumb/p16i4aot1stna1nnr1i6hcp4acj1.png

С уважением.

9

Re: Вопрос по настройке N60 GE

ОК, явная дурь.
Пока не будем лезть в уставки реле ( кстати я их не знаю).

Случай больше пока напоминает механическую проблему.
Выключите реле, откройте переднию крышку, вытащите этот модуль, вставьте назад и снова закройте, вполне возможно что нет контакта как следует.
Следующий этап, поменяйте модули тт/тн местами и проверьте снова.

10

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Что-то подобное на простеньком МИКОМе наблюдал, когда он из корпуса "выехал" чуток, и внутренняя перемычка в токовой цепи замкнулась, а цепь его трансреактора (или что у него там внутри ICQ/ab:) ) ещё не разомкнулась. Здесь токовые цепи не с подобным ли разъёмом? Если да, то проверьте, как он сидит.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

11

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Default/lol:lol: Сергей как мы одинаково подумали.
Если посмотришь на картинку, то там явно теже типы самозамыкающихся контактов.

12

Re: Вопрос по настройке N60 GE

С разницей в секунду ICQ/ab:) И я практически о том же, увидев схему токовых цепей терминала и хлопнув себя по лбу  ICQ/ag:D  ICQ/af:cool:

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

13

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Как я могу такое произвести, блоки же разные?
(Один 4 ТН + 4 ТТ, другой 8 ТТ.)

С уважением.

14

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Достаточно

grsl пишет:

вытащите этот модуль, вставьте назад и снова закройте,

. Разные модули местами не должны меняться, разъёмы разные.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

15 (2011-12-29 15:04:45 отредактировано zloi)

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Вопрос - а источники [Source(s)] заданы правильно?

К примеру (я не знаю, как вы хотите реле применить):

Блок 1 (8F) - в гнезде F
Блок 2 (8H) - в гнезде H

Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 1

Source 1 Name -> SRC 1 (можно дать человеческое имя)
Source 1 Phase CT -> F1
Source 1 Ground CT -> F1
Source 1 Phase VT -> F5
Source 1 Aux VT -> F5


Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 2

Source 2 Name -> SRC 2 (опять, можно дать человеческое имя)
Source 2 Phase CT -> H1
Source 2 Ground CT -> H1
Source 2 Phase VT -> None
Source 2 Aux VT -> None


Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 3

Source 3 Name -> SRC 3 (опять, можно дать человеческое имя)
Source 3 Phase CT -> H5
Source 3 Ground CT -> H5
Source 3 Phase VT -> None
Source 3 Aux VT -> None

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

16

Re: Вопрос по настройке N60 GE

SVG пишет:

Разные модули местами не должны меняться, разъёмы разные.

Модули ТТ / ТН в реле на платформе UR от GE запросто меняются местами.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

17

Re: Вопрос по настройке N60 GE

zloi пишет:

запросто меняются местами.

Тем лучше

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

18

Re: Вопрос по настройке N60 GE

Vikarsentie, Коллега, чем история то закончилась?

19

Re: Вопрос по настройке N60 GE

zloi пишет:

Вопрос - а источники [Source(s)] заданы правильно?

На сколько я могу судить - да, правильно.



Блок 1 (8F) - в гнезде F
Блок 2 (8H) - в гнезде U

Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 1

Source 1 Name -> SRC 1
Source 1 Phase CT -> F1
Source 1 Ground CT -> F1
Source 1 Phase VT -> F5
Source 1 Aux VT -> F5


Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 2

Source 2 Name -> SRC 2
Source 2 Phase CT -> U1
Source 2 Ground CT -> U1
Source 2 Phase VT -> None
Source 2 Aux VT -> None


Settings -> System Setup -> Signal Sources -> Source 3

Source 3 Name -> SRC 3
Source 3 Phase CT -> U5
Source 3 Ground CT -> U5
Source 3 Phase VT -> None
Source 3 Aux VT -> None

С уважением.

20 (2012-01-12 13:27:44 отредактировано Vikarsentie)

Re: Вопрос по настройке N60 GE

zloi пишет:

Модули ТТ / ТН в реле на платформе UR от GE запросто меняются местами.

После смены местами появились сообщения:
EQUIPMENT MISMATCH: Card F8H Wrong Type
UNIT NOT PROGRAMMED: Check Settings

Настройки, о которых писалось чуть выше, при таком положении блоков, автоматически сбрасываются в значение None и другие значения для них не выставляются.

С уважением.