Как еще подробнее ...?! :)
"Это всё равно, что включение на сумму ТТ двух выключателей." ... на вашем примере.
Имеем "штаны". Ток номинальный до развилки 4000А ставите ТТ 4000/1A.
Ток на штанинах (каждая) по 4000/2=2000А. Поставим ТТ 2000/1А и включим их на сумму, получим в номинальном режиме со стороны штанины 1+1=2A а с неразветвленной стороны 1А.
Поставим ТТ 4000/1 на каждую из штанин, получим в номинальном режиме 0,5+0,5=1A И с неразветвленной стороны 1А.
Так же и с этим трансом.
Ошибка проектирования ?, ... вышли из положения установив пром ТТ.
ЗЫ.: Интересно, было бы расчитать как это все повлияло на насыщение ТТ. При 10А вторички до пром ТТ немудрено на выхлопе получиться КАЗУС!