1

Тема: централизованные защиты от однофазных замыканий

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какая необходима разница между контролируемыми сигналами на поврежденной и неповрежденной линии для того,  чтобы любая централизованная защита от ОЗЗ селективно сработала? Если можно, дайте ссылку на какую-нибудь литературу. Заранее спасибо!

2

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

http://www.rza.ru/faq_files/metod_sirius-ozz.pdf - может это вам как то поможет

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

3

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Илья_Андреевич пишет:

...какая необходима разница между контролируемыми сигналами на поврежденной и неповрежденной линии для того,  чтобы любая централизованная защита от ОЗЗ селективно сработала?...

Вынужден, к сожалению, констатировать: эта задача не решена однозначно ни одним из мировых производителей РЗА. В противном случае уже давно этот производитель занял бы монопольные позиции в этом вопросе. Впрочем, если кто из форумчан это опровергнет, приму доводы с благодарностью и направлю соответствующую информацию по своим коллегам в электросетях. В любом случае даже если запрашиваемый алгоритм кем-то разработан, вряд ли он будет кому-то передаваться.

4

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Спасибо за ответы. Только в приложенном файле нет необходимой информации.
doro я наверно не правильно сформулировал вопрос, сделав акцент на "селективность ее срабатывания". Конечно, можно много говорить о селективности защит,но я не об этом. На данный момент имеются работоспособные (готовые к эксплуатации) централизованные защиты, основанные на относительном принципе сравнения сигналов всех линий. По своему принципу работы они должны отличать сигналы на поврежденной и неповрежденных линиях. В централизованных защитах поврежденная линия определяется по наибольшему значению контролируемого сигнала. Понятно, что, таким образом, при различии сигналов на  доли процента уже можно было бы выявлять поврежденную линию. Однако разработчиками все равно должно закладываться изначально (или в рекомендациях) какой-то коэффициент запаса (надежности), необходимый для надежности и предотвращения от излишних и ложных срабатываний (как то ведь должны имеющиеся централизованные защиты работать). То есть защита будет определять поврежденную, когда наибольший сигнал не просто будет максимальным среди всех остальных, но и больше остальных сигналов, умноженных на этот коэффициент.
Дак вот вопрос и сводится к тому, что необходимо знать "какая разница (какой "коэффициент запаса") должна быть между сигналами линий для того, чтобы  защита идентифицировала поврежденную линию".

5

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Недавно обсуждали вот это.
http://rzia.ru/topic1935-mp-term-opr-me … 107080.htm

lМожет, разыщите инф. на данную продукцию Видите, ее хвалят. И там сравниваются токи во всех линиях при ОЗЗ.
Согласен с Женей (doro), что это всегда была "притча во языцех" и как-то возникает недоверие, что этот вопрос окончательно решен. Впрочем, может сомнения напрсны: наука и техника развиваются.
А относительно "коэффициента запаса", если рассматривать буквально, то это не тот случай. Отличие токов при ОЗЗ в повр. и неповр. линиях: по направлению, по наличию гармоник и пр. факторам, а не по величине тока (хотя в частных случаях и по величинам могут отличаться, но это не критерий).

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Есть ещё подобные устройства
http://www.bern.by/elektrotechnicheskay … gspag.html
http://www.bern.by/elektrotechnicheskay … omzal.html

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7 (2012-04-02 10:07:10 отредактировано S_Lava)

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Илья_Андреевич пишет:

Понятно, что, таким образом, при различии сигналов на  доли процента уже можно было бы выявлять поврежденную линию.

В старой версии руководства ЗЗП-И приводился показатель в 10%. Сейчас я найти его не смог. Было написано где-то вроде в пункте 7.3.2. Сейчас почему-то убрали.
http://www.i-mt.net/downloads/ZZP/РЭ_ЗЗП-И-01.pdf
Т.е. при разнице между токами менее 10% применялся другой алгоритм, а относительное сравнение по значению использовалось только при разнице более 10%.
Больше нигде не встречал конкретики, по значениям двух токов, насколько они могут отличаться.

8

Re: централизованные защиты от однофазных замыканий

Не объединить ли ее с темой:
http://rzia.ru/topic1935-mp-term-opr-me … 07080.html

Даже одни и теже форумчане в обоих темах пишут.

Делай , что должен, и будь, что будет