Тема: ДФЗ-201 с НИ вместо поляризованных реле
Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой: получил задание на наладку панели ДФЗ-201 для ВЛ-110кВ (которой к сожалению раньше не занимался). Поставка не наша сопроводительной документации нет. Кроме трудностей освоения возник вопрос по низкому уровню проектирования,- принципиальная схема тупо содрана из учебника с реле РП-7. Панель оказалась 2007 с постом ПВЗЛ-1 и нуль-индикаторами вместо поляризованных реле. Пост был снят для ремонта и вернут на место, с расключением никто не запаривался (просто висит пучок проводов) часть проводов не знаю куда сажать. С другой стороны ЭКРА с постом ПВЗУ-90М1. Вот собственно описал свои трудности, прошу помочь с материалами (обратились и в ЧЭАЗ пока ответа нет).
Теперь вопросы.
1)Принципиальная схема ДФЗ-201 с НИ (ПВЗЛ-1).
2)Методику проверки для этой панели (для старой есть) или проконсультировать как проверять с НИ.
3)Паспорт ДФЗ-201 (для старой есть).
4)Нужно ли выполнять замедление на этой панели согласно письма №212/АО-8 от 22.02.07 (замедление выходных реле-есть в уставках) спрашиваю потому что читал о недостатках панелей ДФЗ-201 с НИ, что они и так не быстрые: время срабатывания порядка 120-130 мс, а согласно письма нужно добиваться 100-110 мс.
Заранее спасибо!