bullet пишет:Народ подскажите надо ли согласовывать уставки по току резервной МТЗ трансформатора на стороне 110 кВ, с уставками на вводах 10 кВ? Основная защита - ДЗТ-11.
Транс 40,5 МВА 110/10 кВ.
МТЗ-110, Iср=300А, t=2,5с
ВВ-10, Iср=7000А, t=1,4c
Номинальный ток ТР равен:
Сторона 110 кВ: 40.5/1.73/115=0.203 кА = 203 А.
Сторона 10 кВ: 40.5/1.73/10.5=2.227 кА = 2227 А.
Учитывая самозапуск всей нагрузки (обобщенной Хд=0.35), то уставка МТЗ 10 кВ должна быть примерно равна:
Iср2=1.2*2.0*2227/0.9=5939 А, т.е. примерно 6000 А ... 6500А (если Ксз=2.2).
Уставка на стороне 110 кВ должна быть примерно:
6000А*1.1*10.5/115*1.16*1.15=803 А.
Соответвтвенно для 7000А:
7000А*1.1(Котст)*10.5/115(Ктр)*1.16(Крпн)*1.15(К2-К3)=938 А.
Очевидно, что у такой уставки не будет требуемой чувствительности к КЗ за ТР.
Поэтому оставляем старую уставку 300А (по отсройке от максимального рабочего тока ТР 203*1.3/0.9=293 А), но делаем её с пуском по напряжению стороны 10 кВ.
Уставку на пуск можно принять без расчета (0.55/1.2/1.1=0.417), т.е. 0.4 от номинального напряжения.
ЗЫ:
Сопротивление ТР (на среднем положении, без учета влияния РПН-а): Хтр=10.5%/100%*115*115/40=34.72 Ом.
Ток КЗ за ТР:
IКЗ(3)=115/1.73/34.72=1.912 кА
Iср1=1.5*1912=2868 А, т.е. Iср1=3000А, Тср1=0 с.
От тока намагничивания: 203*8*1.3=2111 А (меньше 3000А, отстроена).
Ток КЗ в минимальном режиме:
1912А/1.8(РПН)*0.866(К2)=920 А.
Уставка МТЗ по чувствительности должна быть не менее: 920/1.5=613А.
Вывод уставка в 900А не будет чувствительна. Поэтому необходимо делать пуск МТЗ по напряжению.