Тема: Неисправность siprotec
Тема: Неисправность устройства SIPROTEC
Описание устройства
Тип: 7SJ6475-5EB92-1FE1+LOR
Firmware version: 4.81.04
Boot system v.02.02.01
Описание неисправности
При изменении уставок в устройстве посредством программного обеспечения DIGSI 4.85 в Power System Data 1 адреса 213 и последующей загрузке данных в устройство (DIGSI ->Device) через системный интерфейс (интерфейс В – Ethernet – EN100 – E Ch1) была потеря связи с устройством, следствием ее было зависание ПО DIGSI, (ПО было закрыто) и возникновение сообщения «RLC-сервер не доступен». На устройстве при этом загорелся светодиод ERROR, RUN и появился экран MONITOR.
Описание принятых мер
Для устранения неисправности были приняты следующие меры:
- Произведена попытка инициализации устройства заново;
- Было произведено обновление Firmware, взятого с SIPROTEC Download Area (Firmware >4.81), после чего снова произведена инициализация устройства;
- Подано и снято питание устройства.
Вышеуказанные меры не привели к исчезновению неисправности (горит светодиод ERROR, RUN и экран MONITOR).
кто нибудь сталкивался с таким. самому приходилось, но первая мера проходила