Тема: Система пожаротушения АТ

Хочу продолжить тему, открытую на старом форуме http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =253295744.

У меня конкретные вопросы:Необходим ли контроль отключённого состояния автотрансформатора для разрешения пуска системы пожаротушения (включая отсутствие токов на стороне ВН, СН АТ, контроль отсутствия напряжения на стороне ВН и СН)?

Пришлите, пожалуйста, РД 34.49.104 (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ).
Спасибо.

2 (2011-02-02 06:21:57 отредактировано scorp)

Re: Система пожаротушения АТ

Не знаю,есть ли что то новее

http://www.energyland.info/files/librar … a44c08.doc

если есть ТН на НН тр-ра,мне кажется достаточно,правда сейчас и отсутствие тока предусмтривают.

ЗЫ если пожаротуш. газовое,то опыт имеется пуска на работающий АТ/500/220,правда в КРУЭ,проветрилось и все

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Система пожаротушения АТ

В данном документе нашел, только

открытие ЗПУ при получении сигнала, сформированного от защит по пп. 3.2, 3.3 и дистанционного управления УВП трансформатора из помещения оперативного контура (ЦПУ, ЦЩУ, БЩУ и т.п.) с проверкой отключенного состояния трансформатора со всех сторон;

а как контролировать не написано.

4

Re: Система пожаротушения АТ

Я далёк от пожаротушения, но на мой взгляд есть смысл делать контроль отключённого состояния автотрансформатора по току, на случай трёхфазного КЗ, например Арзамасская.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Система пожаротушения АТ

Уважаемые коллеги.
Предлагаю перенести тему в раздел
http://rzia.ru/topic59-tekhnologicheski … eniya.html
там уже начал накпливаться материал по пожаратушению.