21

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

rocker890 пишет:

И кстати получается что у нас (при ТКЗ 27,9 кА максимум) даже генераторные выключатели не подходят (тоже на 31,5).

Генераторные В можно подбирать по большему из условий (кроме всех прочих условий конечно):
Собственный ток к.з.
Суммарный ток к.з. минус собственного тока к.з.
Но все это с учетом апериодической составляющей.

22 (2012-07-10 11:30:06 отредактировано rocker890)

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

stoyan пишет:

Генераторные В можно подбирать по большему из условий (кроме всех прочих условий конечно):
Собственный ток к.з.
Суммарный ток к.з. минус собственного тока к.з.
Но все это с учетом апериодической составляющей.

Под собственным ТКЗ понимается подпитка только от генератора? И что знаит суммарный мину собственный? Если периодическая всего 30 кА, а от генератора 10, то надо подбирать на 20? (по периодической)

Пользовался книгой Кудрина по электроснабжению пром.предприятий 2006 года. По приведенным там параметрам получилось 44 кА суммарно, а со стороны выключателя - чуть  больше 62 кА (содержание апериодической составляющей 40% - выключатель ВВ/TEL).
А по поводу отключения. Я так понимаю такие требования к ДЗШ на тот случай, когда происходит близкое КЗ на отходяшках и уже вне зоны действия ДЗШ - когда ток будет почти равен току КЗ на шинах.

23

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

rocker890 пишет:

Если предусмотрены в КРУ отдельные ТТ для организации ДЗШ (с одинаковым Ктт для всех присоединений), то как это выглядит на деле?
Я так понимаю что в отсеках ТТ ставится 2 ТТ в каждой фазе и делается перемычка между выводом первого ТТ и вводом второго. Так это выглядит?

Да, так и выглядит. Если ячейка узкая, то ТТ ставятся в шахматном порядке (фаза B смещена вниз). В чудесные КРУ Unigear помещается без проблем и никаких неудобств не создаёт.

Но - наш стандарт для КРУ с одной системой шин предусматривает установку "высокоомной" (high-impedance) зашиты шин, никаких ЛЗШ или ЗДЗ не требуется (при наличии ДЗШ с временем отключения 10-15 мс они просто не нужны). Плюс высокоимпедансная ДЗШ - это, по большому счёту, одно реле напряжения на каждую фазу (итого три штуки), проста в наладке и обслуживании, надёжна как молоток (отстраивается от режима полного насыщения одного из ТТ) и практически вечная. По совокупной стоимости владения с нею мало что сравнится. У нас МП ДЗШ ставят только в КРУ с двумя системами шин, когда выключатель может быть подключен к любой из двух СШ.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

24

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

Не совсем понимаю написанное в пост 22.
Проблема не в ДЗШ, а в выключателях. В выключателях отходящих фидеров, т.к. через них проходит полный ток к.з., равный (не почти) току к.з. на шинах. Генераторные выключатели работают легче - через них будет протекать ток (при к.з. на ошиновке/кабельной связи генератора) 30 - 10 = 20кА. По правилу 20/0,7 = 28,6кА < 31,5кА те В проходят. А у В фидеров проблема при любом макс. к.з. между В и ТТ. И это не проблема ДЗШ, а выключателя. Но проблему можно решить именно с помощью ДЗШ - неполной. Не смотрел подробно схему, но если у всех питающих елементов есть существующие ТТ 2000/5, то решение несложно.

25

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

stoyan пишет:

А у В фидеров проблема при любом макс. к.з. между В и ТТ. И это не проблема ДЗШ, а выключателя. Но проблему можно решить именно с помощью ДЗШ - неполной.

но насколько я понимаю работу неполной ДЗШ, это и возможно только при КЗ между В и ТТ? А при КЗ за ТТ на линии уже будут проблемы.
Но наш случай особый - у нас решено применять ТОУ http://www.ipe.ru/product/toy.html
Вещь страшная....

Но поднял тему для вопроса....который возможно уже поднимался, но все же...
При ТТ 0,5S/0,5/10Р/10Р на выключателе генератора в одну из обмоток 10Р подключается ДЗГ. Во вторую обмотку 10Р подключаются защиты от терминала АУВ генераторного выключателя.
В какую из обмоток можно подключать еще и ДЗШ? Я так полагаю что не в ту, где ДЗГ...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

rocker890 пишет:

А при КЗ за ТТ на линии уже будут проблемы.

Не будут. Поскольку ТТ линии не входят в схему ДЗШ, ее зона в сторону линий ограничена ее чувствитеьностью (она отстроена от к.з. за реактором). В подобном случае не надо забывать что недопустимо ставить на линий защит без выдержки времени (не надо МТО, надо МТЗ).

27

Re: Как выглядять в КРУ последовательно-соединенные ТТ ?

Реактивированных линий нет. В этом случае можно либо выполнить неполную ДЗШ с блокировкой при КЗ на отходящих линиях, либо все же полную ДЗШ. Все же останавливаемся на втором варианте. Да и не очень понятно как реализовать первый вариант.

А вот на этот вопрос ответа так нигде и не нашел...

rocker890 пишет:

При ТТ 0,5S/0,5/10Р/10Р на выключателе генератора в одну из обмоток 10Р подключается ДЗГ. Во вторую обмотку 10Р подключаются защиты от терминала АУВ генераторного выключателя.
В какую из обмоток можно подключать еще и ДЗШ? Я так полагаю что не в ту, где ДЗГ...