Тема: ОБР КРУ-10 кВ

Вопрос до последнего времени представлялся ясным как день, потом бац и темнота.
Всегда выполняли ОБР КРУ-10 кВ электромагнитной, дополняя (не дублируя) механическую заводскую, после того ОБР была передана АСУТП делали логическую, дополняя (не дублируя) механическую заводскую. На очередном объекте от нас потребовали полностью логическую блокировку с дублированием механической.
Камнем преткновения стало распоряжение ФСК ЕЭС №236р "Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения", а точнее пункт:
"4.2.    Механическая блокировка непосредственного действия в заводском исполнении в комплектных распределительных устройствах (блокировка от перемещений тележки при включенном масляном выключателе, от вкатывания тележки в рабочее положение при включенном заземляющем разъединителе, автоматическое закрытие защитных шторок при выкатывании тележки и др.), а также для блокирования разъединителей с заземляющими ножами:
4.2.1.    Блокировка должна оставаться в работе, логические принципы, заложенные в эту блокировку, при условии их совместимости с существующей главной схемой,  должны быть интегрированы в логическую блокировку. При этом сами коммутационные аппараты участвуют в программной блокировке полноценно в соответствии с пунктом 4.1."

Мы считаем что "интегрировать" означает не дублировать, а учесть т.е. дополнить, эксплуатация считает что это означает "дублировать".
Коллеги, поделитесь - кто как считает и кто как выполняет ОБР.

2

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Доброго времени суток!
1.Кто как выполняет ОБР... Да по разному выполняют (документы ФСК обязательны только для объектов, подведомственных ФСК). Но в любом случае надо  последовательно придерживаться определенного принципа. А в данном случае, в соответствии с Вашими словами, как раз принципы ОБР, заложенные в распоряжении ФСК.
Суть этих принципов:
1)в контроллер  (-ры) запускаются положение всех ап-тов., участвующих в ОБР (причем от каждого аппарата - и НО, и НЗ б.к.);
2) питание блок-замков - от ЩСН с АВР + от ЩПТ через преобразователь =220/=220 В; а напр. на б.к. подается через вых. контакты  тех самых контроллеров ОБР (логика ОБР - внутри контроллеров).
Вот так - в первом приближении. Чем сложнее первичка, тем больше контроллеров и вообще сложнее система.
Как видите, никакого дублирования с механикой тут нет.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Наверное необходимо конкретизировать примером:
Например, в ячейке ввода 10 кВ автотрансформатора требуют сделать логическую блокировку выкатного элемента при включеном ЗН, хотя этому препятствует механическая блокировка.

4

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Правильно требуют, и механическая блокировка тут не причем. Для блокировки ВЭ в ячейке ввода 10 кВ АТ нужна инфа о всех ЗН АТ.

5

Re: ОБР КРУ-10 кВ

#3
Прежде всего, Вы неправильно привелт номера пунктов. На самом деле, это пункты 3.2 и 3.2.1.
А суть в следующем. Если достаточно механической блокировки, то ЭМБ не надо делать. Если недостаточно, то на блок-замок этого
ап-та надо подавать напряжение по схеме ЭМБ.
Конкретно к Вашеме случаю. Если бы было достаточно блокировать тележку ввода 10 кВ АТ только с ЗН этого ввода, то ЭМБ для тележки не была бы нужна. Но, согласитесь, что тележку надо блокировать не только с этим ЗН, а ...еще много с чем. То есть, блок-замок этой тележки должен быть в схеме ЭМБ.

Добавлено: 2012-10-22 10:08:30

Коллега Доминатор - о том же.

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Извините, наверное я совсем путанно объясняю свою мысль.
Естественно все остальные блокировки (ЗН средней и высокой сторон автотрансформатора) учтены, но
надо ли в логической блокировке блокировать тележку кроме заземлителей ВН и СН еще и от своего ЗН, положение которого и так учтено заводской механической блокировкой.

7

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Да, нужно. Чтобы не было ложных управляющих воздействий от АСУ ТП.

8

Re: ОБР КРУ-10 кВ

dominator пишет:

Да, нужно. Чтобы не было ложных управляющих воздействий от АСУ ТП.

Спасибо.

9

Re: ОБР КРУ-10 кВ

dominator пишет:

Да, нужно. Чтобы не было ложных управляющих воздействий от АСУ ТП.

Я тоже именно так считаю. Не надо лишний раз разрешать щелкать выходными контактами для управления заблокированым оборудованием.

Если есть возможность сделать 100% блокировки "виртуальной", то ее надо делать.  Пусть она даже на 95% будет дублировать механическую и электромагнитную блокировку ячеек.
Но я за такую блокировку исключеительно на низком уровне (устройства РЗА, контроллеры), но не на верхнем уровне АСУ.
АСУ- пусть так и остается средством отображения и удаленного управления. Ну нельзя верхнему уровню отдавать выполнение релейных задач.

Столкнулся один раз с проблемой, именно в соответствии с распоряжеием 236.

3.3.1. Электромагнитные и механические блокировки, предусмотренные
заводом-изготовителем КРУЭ, сохраняются и дополняются при необходимости (но
не дублируются)
программными блокировками в контроллерах присоединений АСУ
ТП

Победить проектантов не смог. Они тупа тычут в это распоряжеие и не хотят дорисовывать виртуальную блокировку.
Т.е. в моем проекте надо замыкать контакты на отключение разъединителей под нагрузкой (при включенном выключателе) доверяясь исключительно заводской блокировке КРУЭ. (это как пример)

10 (2012-10-23 09:46:09 отредактировано Andrey_13)

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Был случай, что конструктора на заводе настаивали на использовании электромагнитной блокировки ЗН с тележкой, так как были "не совсем уверены в механической блокировке".

11 (2012-10-23 09:13:34 отредактировано вадим)

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Solovey пишет:

з разрешать щелкать выходными контактами для управления заблокированым оборудованием.

В том то и дело что ячейки КРУ 10 кв не управляются от АСУТП а выкатываются и заземляются только по месту, т.е. никакого "щелканья" не будет.

Solovey пишет:

Победить проектантов не смог. Они тупа тычут в это распоряжеие и не хотят дорисовывать виртуальную блокировку.

Что значит "тупо тычут" на кой черт повторять тоже самое внося дополнительную ненадежность, если в КРУЭ очень короткие связи ЭМБ, при этом мы имеем "Информация о положении элементов электромагнитных блокировок, выполненных заводом-изготовителем, должна собираться в контроллеры присоединения в виде дискретных входных сигналов контрольным кабелем и отображаться на АРМ ОП", т.е. по вашему проектанты "тупо" тычут и стандарт "тупо" написан.

Solovey пишет:

доверяясь исключительно заводской блокировке КРУЭ

а почему бы и нет электромагнитная блокировка работала годами, но "Недостатки указанной блокировки - наличие многочисленных связей внутри ячейки, пересылок и транзитов между ячейками, большое количество используемых контактов не позволяют обеспечить требуемую степень надежности функционирования", которые были устранены с применением КРУЭ.

12

Re: ОБР КРУ-10 кВ

вадим пишет:

внося дополнительную ненадежность

Дело же не в том чтобы дописать программную логику, ее дописать тьфу, быстрее чем спорить о ее необходимости.
Дело в том чтобы сделать по человечески и лишние кабели надежности не добавляют, не говоря уже о надежности и сроках ввода самой АСУТП.

Добавлено: 2012-10-23 10:19:11

Solovey, Вы из эксплуатации?
извините за личный вопрос, просто интересно с какой "колокольни" вы смотрите и если не секрет регион.

13

Re: ОБР КРУ-10 кВ

#11,

ОФФ.
Относительно "тупо тычут". Тут вопрос не только о том, кто тычет, а и о содеожании тех документов, в которые тычут.
Не раз говорил, и еще скажу следующее. Во-первых, надо обладать неким тонким чувством и понимать, что надо только рекомендовать (а рекомендацию в каких-то случаях можно не выполнять - если некие условия отличаются), а на что выдавать жесткие предписания. И при написании предписаний надо обладать еще более тонким чувством, чтобы не дай Бог не регламентировать так, что потом человек ну никак не войдет в регламент (а если и сможет войти, то от этого будет вред).
Вот в данном случае, видимо, следовало бы не предписывать, а рекомендовать.

Делай , что должен, и будь, что будет

14

Re: ОБР КРУ-10 кВ

lik пишет:

Вот в данном случае, видимо, следовало бы не предписывать, а рекомендовать.

Т.е. вы считаете что в КРУЭ необходимо программными блокировками дублировать заводские?

15

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Ответ на #14, -ДА
И это подтверждают коллеги в #7#9.
Но я бы все же уточнил формулировки. В данном случае в предлагаемой МП логике бл-ки в схеме "И" в качестве одного из элементов присутствует положенние ЗР. Одного из... О дублировании можно было бы говорить, если бы тележку ввода электрически сблокировали только с этим ЗР.. А так это другая схема.
Понимаю, чт о это напоминает казуистику. Но на нее провоцирует категоричность подобных документов.

Делай , что должен, и будь, что будет

16

Re: ОБР КРУ-10 кВ

По КРУЭ: в АСУ ТП заводится положение реле блокировки в ячейке КРУЭ. Обычно оно и используется в логике управления, наряду с сигналами технологических блокировок.

А по КРУ: сигнал от АСУ ТП "разрешение на управление" ВЭ при включенном ЗН - ложное управляющее воздействие. Или у Вас в логике блокировок есть сигнал "Разрешение управления от мех. блокировки"?

17

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Andrey_13 пишет:

Был случай, что конструктора на заводе настаивали на использовании электромагнитной блокировки ЗН с тележкой, так как были "не совсем уверены в механической блокировке".

Бывает и  такое. А на самом деле - что такое механическая блокировка тележки и ЗН в КРУ.
Я видел только один вариант - это стальной флажок из листовой стали в пару мм, который поднимается при включении ЗН.
При весе в тележки от 50 и до ХХХ кг снести такой флажок легко и просто. Другое дело наличие еще электромагнитного замка, который может не дать вставить какую-нибудь ручку для вката телеги.

А в общем по ОБР я за единообразие. Вот на примере ячеек КРУ с МП терминалами управления и наличием АСУ.
- если есть АСУ то будем считать что все положения КА уже есть в терминалах, ничего нового заводить не надо
- терминалы объеденены в сеть, все положения можно передать по цифре, никаких допсвязей не надо
- есть механическая блокировка между элементами одной ячейки - замечательно, пусть она живет своей жизнью
- есть электромагнитная блокировка, выполненая проводами, работает в пределах секции. Замечательно , пусть она тоже живет своей жизнью.

Теперь есть у нас например вводная ячейка, питающаяся от трансформатора, и для ее ОБР надо учесть положения КА на других сторонах тр-ра, вижу тут только 2 красивых решения:
1) необходимые связи добросить "медью", замутить схемку с кучей блокконтактов.
2) Пригнать положения КА по "цифре" и реализовать логическую блокировку внутри терминала. Но если разрешение на вкат вводной телеги мы стали формировать внутри терминала, так давайте сразу эту логическую блокировку дорисуем и для всех ячеек. Как только есть желание применить ее в одном месте - считаю надо ее сразу делать ВЕЗДЕ!

вадим пишет:

В том то и дело что ячейки КРУ 10 кв не управляются от АСУТП а выкатываются и заземляются только по месту, т.е. никакого "щелканья" не будет.

Хм, Вам просто еще не попадались ячейки с моторчиками на вкат/выкат тележки ICQ/ad;) А они есть ICQ/ab:)

18

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Solovey пишет:

Хм, Вам просто еще не попадались ячейки с моторчиками на вкат/выкат тележки  А они есть

не сдержался, сори за офф.

не видите суслика, а он есть (ц)

19

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Да, в КРУ СЭЩ-70 ВЭ с электроприводом.

20

Re: ОБР КРУ-10 кВ

Доброго времени суток!
Расскажу случай, когда вынуждены были сделать  блокировку через МП (АСУ - это там громко сказано). РУ-110 кВ - элегазовое от Альстома. Схема мостика, с В-110 кВ тр-ров 110/10/6 кВ и СВ-110 кВ. Разъединители, они же заземлители 110 кВ, управляются моторными приводами. Три блока 110 кВ: В-110 кВ каждого тр-ра и СВ.
Есть схема управления каждого разъединителя/заземлителя, в которых ап-ты 110 кВ сблокированы с ап-ми своего блока. А как быть с чужими ап-ми?  Блок-замков там нет, ОБР можно было сделать только через упр. ? "Всовываться" в схему управления каждого ап-та? Так там и клемм нет для "всовывания". Пересаживать на другие клеммы? Варварство!
Но все гениальное просто. Мы и так делали управление каждого ап-та 110 кВ данного блока 110 кВ через REC650. Ну, так просто завели нужные контакты на ДВ соотв. REC650. А внутри уже логика блокирует что надо.
Многие скажут: так мы давно это делаем! На это можно ответить: все открытия - это заимствования, или воспоминания о давно забытом.

Делай , что должен, и будь, что будет