1

Тема: Быстродействие защит.

Позавчера меня поставили в тупик вопросом.
А есть ль хоть какой то и хоть где то стандарт определяющий время срабатывания защит.
Коллега задавший вопрос, опытнейший зубр, сам был поставлен в тупик наглым поставщиком, который в цепях отключения установил пром реле с временем срабатывания 30-50мс ( я видел ставят и с 60-80мс). речь кстати идёт о защитах генератора 100МВА.

2

Re: Быстродействие защит.

grsl пишет:

А есть ль хоть какой то и хоть где то стандарт определяющий время срабатывания защит.

думаю что нет,я не встречал.

grsl пишет:

в цепях отключения установил пром реле с временем срабатывания 30-50мс (

вначале ставили finder в цепях отключения,а в последнем проекте ПС 500,в основном на 670 серии,промреле в цепях откл.нет

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3 (2012-12-22 13:00:43 отредактировано ИР_чеб)

Re: Быстродействие защит.

Простите меня двоечника, но где-то я встречал, что время срабатывания основных защит д.б. не более 0.1 сек. Вот только хоть убей не помню где.

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

4

Re: Быстродействие защит.

ИР_чеб пишет:

время срабатывания основных защит д.б. не более 0.1 сек

это не документ,но можно почитать
http://esis-kgeu.ru/relprot/310-relprot

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Быстродействие защит.

Но согласитесь, что полный абсурд.
разработчики доводят время срабатывания защит до 20мс или даже < 20мс, а какой то....ставит промреле с 30-60мс временем срабатывания. + время самого выключателя.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Быстродействие защит.

Я не знаю конечно как работают на Священной земле, но чем мотивировал такое решение поставщик? Есть ведь проект наверное?.. А проектанты чем?.. То есть есть сознательная задержка, либо это задержка связана с другим - скажем контактами выходных реле терминала или переходными процессами.. ?

Добавлено: 2012-12-22 16:31:50

Оффтоп
Время работы вых.реле некоего оч. мощного РФ разработчика достигают 45-50 мс.. многовато мне кажется.

7

Re: Быстродействие защит.

Спасибо, почитал ICQ/ab:) вспомнил студенческие годы!

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

8

Re: Быстродействие защит.

Защиты генератора часть пакета "под ключ".
проект, исполнение, установка и пуск в эксплуатацию одной фирмой ( европейской ).
мой товарищ представитель эксплуатации.

к сожалению в исполнении "под ключ" всегда есть подводные камни.

на требование установить другие промреле, потребовали доказать требование.

а так, чисто жлобство поставщика, всё упирается в карточку выходов

9 (2012-12-22 17:46:56 отредактировано scorp)

Re: Быстродействие защит.

Основная защита – защита с абсолютной селективностью, предназначенная для действия при всех видах КЗ в пределах всего защищаемого элемента со временем, обеспечивающим устойчивую параллельную работу генераторов электростанций, но не более 40 мс

Post's attachments

rza_standart_190406.doc 184 Кб, 38 скачиваний с 2012-12-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Быстродействие защит.

Можно попробовать написать оф запрос производителю РЗА о целесообразности пром. реле цепях управления (указать токи, приложить схему управления). Под конкретный объект должны ответить.

Ответ переправить поставщику и пусть уже они доказывают. ICQ/ab:)

11

Re: Быстродействие защит.

dominator пишет:

написать оф запрос производителю РЗА

может прокатить - призвать в союзники производителя РЗА

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12 (2012-12-22 16:14:06 отредактировано doro)

Re: Быстродействие защит.

Полное время отключения при определенной посадке напряжения задают режимщики (служба электрических режимов или СЭР, нравится мне должность начальник СЭР или сэр начальник). Но дело в том, что эта служба менее чем релейщики владеет "железяками". РЗА или собственное время отключения выключателя их не волнует. Их задача - выдать максимальное время отключения при посадке напряжения до какого-то значения. А релейщики уже ищут пути решения. то ли быстродействующая защита, то ли АРБКЗ....

13

Re: Быстродействие защит.

СО 153-34.20.576-2003. Методические указания по устойчивости энергосистем. Пункт 2.5.

Post's attachments

СО 153-34.20.576-2003.zip 32.37 Кб, 21 скачиваний с 2012-12-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

14

Re: Быстродействие защит.

scorp, domi#10, #11

Решение не проблема, не хочат заставят ICQ/ab:)))).

--------------------------

любопытно по стандартам найти, особено европейским.

15

Re: Быстродействие защит.

Можно  сослаться на стандарт по 61850 - на допустимое время передачи сигналов TRIP.  Там очень маленькие времена.  Самое максимальное - не более 10мс, а в каких-то случаях еще меньше.... Получается абсурд: время работы защиты - 100мс,  а его передачи - менее 10мс..... Еще помню с институтских времен, что время РЗА ( в том числе предохранителей??) вроде бы надо отстраивать от времен срабатывания трубчатых разрядников.  Что-то порядка 2мс.
Можно поискать стандарты на предохранители, ведь РЗА - их продолжение.....

16

Re: Быстродействие защит.

To Conspirator
Валерь Юрич, не понял.. Сослаться на стандарт, который не реализован в конкретном месте? Он вообще где-то реализован? Чтобы действующая подстанция ФСК работала по гусям? Вот у меня ПС, надстройка 500кВ, новые 200-е ЭКРовские терминалы, но реализуем на меди.. Никаких TRIPов..

17

Re: Быстродействие защит.

Общее требование быстродействия к устройствам РЗА есть, но конкретных цифр в РД и прочих НТД не встречал.
Ну не принимать же всерьез как требования к РЗА рекомендованные цифры для расчетов устойчивости проектировщиками.

dominator пишет:

запрос производителю РЗА о целесообразности пром. реле


И Вы ожидаете, что производитель не зная местных условий скажет что-то конкретное? Сомневаюсь!

grsl пишет:

Но согласитесь, что полный абсурд.
разработчики доводят время срабатывания защит до 20мс или даже < 20мс, а какой то . . .

А разве не абсурд, доводить срабатывание до мсек, чтобы потом отстраиваться от ненужной работы РЗА в переходных режимах? И вводить задержки в математике, и задержки на ДВ, и задержки вых реле терминалов?
Не раз и не приходилось вводить задержки.
Производителей я понимаю - реклама двигатель торговли! Если автомобиль разгоняется до 100 км/час на 0,5 ск быстрее, 90% покупателей отдает ему предпочтение, не задумываясь о необходимости.
Ощущение, что не от той печке пляшем! Наверное стоит ориентироваться на защищаемое оборудование.
Если оборудование выдерживает 50Iном в течении 0,5 сек - за мсек РЗА можно не гнаться.
А вот если только 0,15 сек - тогда придется тщательно все просчитывать.
На сегодня встречал только жесткие времена отключения повреждения КРУЭ - не более 0,25 сек. Всегда в это время старался уместить и УРОВ.
Если повредится обмотка статора, то вытаскивать из пазов 1, 2 или 5 витков - разницы не вижу.

Conspirator пишет:

стандарт по 61850 - на допустимое время передачи сигналов TRIP.  Там очень маленькие времена.  Самое максимальное - не более 10мс, а в каких-то случаях еще меньше....Получается абсурд: . . .

Действительно абсурд и полнейший - сейчас указанные сигналы на расстояние 1 км мы передаем за 5 микросек, а 61850 счет ведет на миллисек! Почуствуйте разницу.

18

Re: Быстродействие защит.

Long_Ago пишет:

На сегодня встречал только жесткие времена отключения повреждения КРУЭ - не более 0,25 сек. Всегда в это время старался уместить и УРОВ.

0,25 сек,как раз за это время прогорает труба(где то есть документ от Арев_ы),слушать не хотят,время УРОВ на 220 кВ 0,3 сек дали и менять не собираются.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

19

Re: Быстродействие защит.

Long_Ago пишет:

Conspirator пишет:
стандарт по 61850 - на допустимое время передачи сигналов TRIP.  Там очень маленькие времена.  Самое максимальное - не более 10мс, а в каких-то случаях еще меньше....Получается абсурд: . . .Действительно абсурд и полнейший - сейчас указанные сигналы на расстояние 1 км мы передаем за 5 микросек, а 61850 счет ведет на миллисек! Почуствуйте разницу.

А в чем здесь абсурд? Вы даете "физическое" время, можно еще скорстью света "пооперировать"..... А в этом стандарте шина, по которой одновременно могут передаваться, условно говоря, миллион сигналов разных приоритетов. И должно быть "гарантированное" время доставки сигнала  класса "трип".

20

Re: Быстродействие защит.

Вот выдержка из стандарта:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39897/thumb/p17f5hors7skg1np79g51bi113e41.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39897/thumb/p17f5hors7skg1np79g51bi113e41.JPG