Re: Основная защита линии 10 кВ

Конечно, могут быть броски. Естественно, что это всё должно просчитываться, прежде чем принимается решение о том или ином алгоритме деления. Очень многое зависит от местных условий.

22

Re: Основная защита линии 10 кВ

rocker890, #17 "Работает по частоте как-то и по напряжению. Работает на отключение ВСЕХ отходящих линий и вводов связи с ГПП. В итоге станция отделяется на СН. "
Автоматика так обычно и называется: автоматика выделения на собственные нужды или АВСН.
Реализовать ее "разумной" - надо иметь доаварийные нагрузки всех фидеров и устройство выбора отключаемых фидеров с учетом их нагрузки и значимости.
На электромеханике такой возможности не было. И основной подход был - сохранить генерацию, а не потребителя.
В современных условиях на контроллерах реализовать можно и нечто "разумное". Весь вопрос: кому это надо и кто платит?

23

Re: Основная защита линии 10 кВ

ДЗЛ в первом комплекте защит и ДЗ+МТЗ во втором на линии связи мини-ТЭЦ с ГПП мне очень нравится.
Точно такой набор защит делали мои коллеги тоже на заводе. Но там, правда, ДЗ нужна была потому, что было много генераторов и поэтому уставки МТЗ для разных режимов невозможно было выбрать. Там тоже были большие расстояния. На другом заводе, с меньшими расстояниями и по одному генератору на секцию, обошлись без ДЗЛ, сделали направленные МТЗ с телеускорением по блокирующему принципу. Но очень сложная логика, эксплуатации не позавидуешь.

Телемеханику у Вас сейчас уже можно будет через оптику передавать.

Про делительные защиты Шабад написал очень неплохую книгу

24

Re: Основная защита линии 10 кВ

Подскажите пожалуйста учебник, в котором можно почитать темы:
расчет нагрузки КТП.
расчет потерь напряжения в линии.
На работе сказали сделать рассчет, а я ни разу этим не занималась

25 (2016-03-05 19:47:52 отредактировано mits295)

Re: Основная защита линии 10 кВ

Ребята, всем привет! Кто настраивал ТОР200- ДЗЛ подскажите, вот такая беда: Имеем по 1 ТОРу на концах линии, по оптике пока не обвязаны. Так же есть по одному резервному. Согласно инструкции соединили оптическими перемычками один ТОР (он же приемник и передатчик) выдает "неисправность каналов связи". Пробовали рабочий и резервный ТОРы так же перемычками, та же неисправность. Подскажите куда копать????

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Основная защита линии 10 кВ

mits295 пишет:

Подскажите куда копать????

в случае физического кольцевания должен устанавливаться какой то универсальный адрес терминала.
Подробнее, надо читать

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

27

Re: Основная защита линии 10 кВ

scorp пишет:

в случае физического кольцевания должен устанавливаться какой то универсальный адрес терминала.
Подробнее, надо читать

В том то и дело опт. каналы никак не настраиваются (есть только требования к оптике). Настраиваются только порты 1 и 2 (RS485)...

28

Re: Основная защита линии 10 кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96999/thumb/p1ad3uof7h1vuc3jak5k1m4a1cii1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96999/thumb/p1ad3uof7h1vuc3jak5k1m4a1cii1.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

29 (2016-03-05 22:06:21 отредактировано mits295)

Re: Основная защита линии 10 кВ

scorp пишет:

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96999/thumb/p1ad3uof7h1vuc3jak5k1m4a1cii1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96999/thumb/p1ad3uof7h1vuc3jak5k1m4a1cii1.jpg

Спасибо за выкопировку, но именно так и пробовали (Rx-Tx, Tx-Rx - на одном ТОРе в режиме тестирования)