Тема: RED670, защита линиии 110кВ с отпайками
Наименование темы изменено, исходное наименование:
По защите ВЛ-110кВ
Помогите чайнику: есть решение организовать дифзащиту ВЛ-110на терминалах АВВ RED670 и на резервной дистанционной REL670. По длине линии есть отпаечные тупиковые ПС.
В задании сказано: "Для предотвращения отключения линии при КЗ на стороне низкого напряжения отпаечных трансформаторов, необходимо выполнить деблокировку дифзащиты линии при пуске ее резервных защит, отстроенных от КЗ на низкой стороне трансформаторов отпаек."
Правильно ли я понимаю что все время ДЗЛ стоит заблокированная от ДЗ и в случае КЗ на линии в пределах "до трансформатора" (то есть по срабатыванию) снимает блокировку ДЗЛ. Но ведь может быть ситуация что ДЗ отстроенная от низкой стороны трансформатора "не видит" часть ВЛ и в случае КЗ в этой зоне (ближе к другому концу линии) просто не пустит отрабатывать ДЗЛ.
В общем благодарен если просветите по этому вопросу.