Захар писал(а): ↑2026-02-10 08:14:16
1) Комплект диф.защиты один. Резервные защиты предусмотрены. Вопрос был про диф.защиту.
2) Второй основной комплект ведет к удорожанию, буду рад если дадите ссылку на норматив по второму основному комплекту для транса 110/10.
В целом да, мы можем дать свои замечанию по параметрированию отдельного ВО с подключением его к отдельному промреле питающегося от дополнительного автомата питания.
Пункт, которым руководствуется системный оператор вот:
61. На АТ (Т) с высшим классом напряжения 110 - 220 кВ мощностью менее 63 МВА должно устанавливаться не менее одного устройства РЗА, в котором реализована функция ДЗТ. При недостаточной чувствительности или недопустимом времени отключения резервными защитами АТ (Т) или защитами смежных элементов КЗ в зоне действия дифференциальной защиты необходимо устанавливать второе устройство РЗА, в котором реализована функция ДЗТ.
У вас вопрос очень хороший, и просто так не сдавайтесь. Тот кто писал данный пункт, сами не могут объяснить, что хотели написать. Но его выполнение для трансформаоров малой мощности ведет в некоторых случаях к такому удорожанию, что установка второго шкафа защит с ДЗТ, становится дороже саго защищаемого элемента. Мы с таким столкнулись. Чтобы установить дополнительные шкафы, надо было выкупить землю, на той земле построить ОПУ, в котором разместить новые панели. Чтобы землю выкупить надо вынести коммуникации - у нас это коридор кабельных линий. Все в итоге выходит дороже стоимости трансформатора. Причем сегодня на этом объекте стоят РЗА с электромеханикой начала 70-х годов и ни одного раза те кто брызгая слюной доказывает , что нужно две ДЗТ не сказал и не предложил в СиПР внести, что дескать ребята, у вас дела плохи, надо исправлять ситуацию - у вас одна ДЗТ, как вы тут живете, и та в КРУне установлена.
Что еще интересно, когда концы нашел, писателей данного пункта, говорю, что хорошо, ставим мы два шкафа ДЗТ, на трансформатор 10 МВА, но все равно по данному пункту, в голове линии защиты смежных элементов недостаточно чувствительны и если у меня после установки двух комплектов ДЗТ пропадает оперативный ток, то любое количество шкафов с ДЗТ приводит к одному и тому же результату. Ржут как кони, и сказать им нечего. Хуже врагов. В итоге в проекте - наравне с вновь установленной цифровой защитой остается параллельно работающая старая ДЗТ.