1

Тема: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

На дисплее терминала не изменяется положение выключателя и разъединителей при оперировании. При чем всего 3 ячейки. На 2-х все нормально, на одной не хочет показывать и выскакивает вопрос. На входы все приходит. Конфигурация одинаковая. Не понятно...может кто подскажет?

2

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

А какой терминал?

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

такой 7SJ632 V4.6

4

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Знак вопроса, обычно 0, 0 двойной индикации, а Х двух единиц ( надеюсь и в Сименсе также).
Пожалуйста проверь не наличия напряжения на входе, а залезь в прогу и посмотри состояние дискретов внутри.
может не прожаты провода, может нет минуса.
ну и наконец неисправность реле

5

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Да это мои коллеги по работе не могут разобраться....файлы конфигурации сравнили с рабочими вроде все одинаково, прожимали. При чем ячейка сдается местным, а они такие вредные и конфликтные, типо их работу мы забрали потому как, до этого они сами часть ячеек налаживали. А теперь руководство нас заслало.  Видимо знают в чем может быть причина ухмыляются и приговаривают, зато научитесь. А у нас Сименс никто не знает толком и спросить не у кого.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

rimsasha, dex-файл пришлите, посмотрю все ли нормально в конфигурации терминала.
Если уверены, что блок-контакты положения коммутационных аппаратов приходят правильно.

7

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Отправил на  rza-select  @ mail.ru

8

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Получил. Если эта рабочая конфига (скачанная именно с того терминала), то
в части этой логики замечаний нет. Все должно отображаться, если контакты правильно заведены на соответствующие входа (по выключателю это 14 и 15).
Посмотрите спонтанные сообщения при оперировании (снимите скрин-шот).
Откуда знак вопроса, в индикации положения КА его не должно быть.

9 (2011-03-04 15:11:05 отредактировано rimsasha)

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Да конфиг рабочий. Вот и не понятно, получается терминал не может понять что то. Все приходит и он это видит, но не понимает. Есть мысли, что может дело в выключателе. Может тип немного отличен в чем то, хотя марки одинаковы на всех ячейках. Но вообще проблема не только в выключателе, а и выкаченное положение и включение заземляющих ножей такая же история.

10

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

rimsasha пишет:

Все приходит и он это видит, но не понимает.

Александр, так не бывает.
Посмотрите на входах терминала, соответствующие потенциалы и работоспособность этих дискретных входов.

11

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Ребята уже смотрели что все приходит на входа.

12

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

ОК, преположим что у нас 8-е чудо света.
Нету проблема, на любую..
Саша, конечно будешь матом крыть, но самый лучший путь.
Сними с исправной ячейки териминал и переставь их друг с другом, на исправную неработаюший термнинал.
Тогда будешь знать сразу где проблема в терминале или в подключении

13

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Да понятно, что чудес не бывает, какая то причина присутствует. Вот выявить ее, такую неявную сразу не получается. пробова поменять можно думаю, когда попадем туда, если местные персонал материться не будет.... ICQ/ab:) ..на следующей неделе наверное.

14

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

ICQ/ad;)
Теперь, очень редкий случай, раз 5-6 может сталкивался, последний раз два года назад, чуть крыша у нас не поехала.
Конфигурация одна и та же, а не "села" как надо, при загрузке был сбой и это нигде не отражается.
Если после смены терминалов так и будет, то снова скачать конфигурацию с рабочего терминала и перезагрузить на "неисправный"

15

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Спасибо коллеги, что не отказали в помощи...будем думать, смотреть. Появяться мысли пишите.. ICQ/ab:)

16

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Возможны два варианта:
1. не "привязаны" на дисплее входа к выключателю. Должно быть DP-information, а привязан например к команде управления
2. нет напряжения на бинарных входах. Необходимо перейти в режим "тест", и там подать на НЗ-контакт "включено", а на НО контакт "отключено". Должно отображаться соответствующее положение выключателя, потом наоборот..... Чудес не бывает.....

17 (2011-03-05 08:26:38 отредактировано Sergei)

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

м.б. где-нибудь отображаются контрольные суммы CRC считанных конфигураций или работающих программ? Надо сравнить с работающим терминалом. Только, к сожалению, CRC отлавливает не все ошибки.
Как написал grsl - бывает - что делать - флэшки - слабое звено. Лучше сначала "обнулить" - записать пустую конфигурацию, если возможно, а потом уже с работающего терминала. Хотя мы в таких случаях ее вынимаем и пишем/разгоняем/разогреваем на программаторе (всегда где-нибудь оказываются неправильно записанные биты)

18

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

Conspirator пишет:

1. не "привязаны" на дисплее входа к выключателю. Должно быть DP-information, а привязан например к команде управления

С этим все ок.

19

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

в ранжировании  проверить где стоят закладки.
у нас была ошибка. при выключеном выключателе показывал промежуточное положение

20

Re: Не отображается изменение положение выключателя на Siprotece

ICQ/ag:D
Да, кстати о птичках.
Где зачинатель темы.
Ау.
Расскажи хоть что нашли и как нашли и если нашли